如题:110KW、90KW的空调冷冻水泵可否采用自耦降压启动?(空调系统为定流量系统,不必采用变频器来控制流量)空调负荷和照明等供一个变压器,是否会影响灯具寿命及照明质量?
如题:110KW、90KW的空调冷冻水泵可否采用自耦降压启动?(空调系统为定流量系统,不必采用变频器来控制流量)空调负荷和照明等供一个变压器,是否会影响灯具寿命及照明质量?
免费打赏
wanzhoudianqi
2011年06月29日 16:44:34
2楼
水泵和照明同一个回路当然会影响,严格上讲,水泵和照明回路应该是独立分开的
回复
btfk222
2011年06月30日 11:41:18
3楼
肯定有影响,一般要消除就先启动电机在启动其他设备,电机启动时电流大会拉低电压的,这么大的电机最好采用变频启动方式了