冻胀土层中的地下室底板荷载如何考虑?
1969zxc
1969zxc Lv.7
2011年06月29日 13:42:48
只看楼主

如题,基础为管桩基础,无人防,地下室底板设计时向上的荷载只考虑水浮力就行了吗?谢谢!

如题,基础为管桩基础,无人防,地下室底板设计时向上的荷载只考虑水浮力就行了吗?谢谢!
免费打赏
1969zxc
2011年06月30日 09:30:39
2楼
没有回复,继续顶!
回复
1969zxc
2011年06月30日 18:40:11
3楼
没人知道吗?
回复
cyfssx
2011年06月30日 18:55:45
4楼
多找找,相信你会找到的,毕业三年还没学到什么东西,我觉得楼主可以好好考虑自己这三年来的历程。结构设计是需要我们静下心来学习的,慢慢学,我相信我们结构设计人员的路还是很光明的~
回复
1969zxc
2011年07月01日 13:54:02
5楼
打算这样处理:因底板下的冻土厚度有限(冻土深度2.1m,底板底在室外地表以下1.8m),故将底板底以下500mm的土采用砂或砂石进行换填,然后就不考虑冻胀影响了。请大家讲讲您的看法,谢谢!
回复
1969zxc
2011年07月02日 10:19:15
6楼
这个帖子怎么好像是我自问自答?
回复
1969zxc
2011年07月04日 18:34:46
7楼

根据地基规范GB50007的5.1.9条,只有在地下水位以上的部位采用砂或砂石进行换填,才可不考虑冻胀影响。