消防专篇

消防专篇
3cb5ce512dbffd686532.rar
4.0 KB
立即下载
免费打赏
ymzgps
2007年12月21日 20:41:55
2楼
怎么不能下载啊,
谁有职业卫生专篇的编制范本?
谢谢分享
回复
ymzgps
2007年12月21日 20:44:02
3楼
最好是煤炭行业的
回复
azgc
2008年01月20日 12:33:36
4楼
水暖专业防火设计专篇


1. 室内消防给水:
1).设计为与运华房地产公司厂房消防报批工程,设喷淋及消火栓系统.
2).按《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)有关规定:建筑物耐火等级二级,生产火灾类型为丙类,建筑物体积68392M3,室内消火栓系统用水量10升/秒,室外消防用水量40升/秒.车间喷淋消防水量30升/秒,室内消火栓系统成环状布置.室内外总消防水量80L/S.
3).室内消火栓均设置直接启动消防水泵按钮
消火栓口径65毫米,水枪喷嘴直径19毫米,水龙带长度25米,均采用普通消火栓,消火栓充实水柱10米。
4).消防给水系统设水泵接合器,消火栓系统设一个.厂房顶上最不利点设检验消火栓.喷淋系统设两个水泵接合器.
2. 室外消防给水:
室外消防用水量40升/秒,室外消火栓采用地下式,每个消火栓应有直径为100mm和直径为65mm栓口各一个,应有明显标志,室外消火栓间距不大于120米,保护半径不大于150米,室外消防管网成环状布置,干管管径250毫米.流速1.63M/S<2.5L/S.室外消防管网压力不小于0.1MPa.外网中室内外消防管道合用,管道呈环状布置.管道采用热镀锌钢管,均敷设于室外热力地沟内
3: 喷淋系统:
车库喷淋系统用水量为30L/S.设四个湿式报警系统.喷头最大间距不大于3.6米,边墙不大于1.8米.喷头采用动感温度68 C玻璃泡喷头.DN150湿式报警阀距地1.2米, 最不利点设放水装置并保证有最小压力0.5米.设两个DN100墙壁式水泵接合器.管材采用热镀锌钢管,丝接.
4. 消防水池,消防水泵:
本工程地处开发区内,所有消防设施均能满足本厂房消防水量,压力要求
5. 采暖:
1:本工程采暖接室外供热管网.室内采暖方式为铸铁散热器采暖.
7: 通风与防爆:
1:车间开窗换气,卫生间及厨房利用墙体孔洞换气扇,排烟机排气.车间大门上方设电热风幕隔断冬季冷风渗透.所有电机均采用防爆型电机,防止产生电火花引起木屑粉尘爆炸,热风幕要与大门同时开闭,防止粉尘随热空气在车间内流动,污染空气.