满液螺杆压机有时候启动不了
zgj63043971
2011年06月28日 17:37:32
来自于制冷技术
只看楼主

我有一台满液螺杆汉中930压机有时候启动不了。一天有个一两次,有时候一天就是好的不坏,工作正常。压力正常。就是在星三角还没转换的时候报机内报护,机内模块也换了还是不好。现在不知道是什么问题了。

我有一台满液螺杆汉中930压机有时候启动不了。一天有个一两次,有时候一天就是好的不坏,工作正常。压力正常。就是在星三角还没转换的时候报机内报护,机内模块也换了还是不好。现在不知道是什么问题了。
免费打赏
rui_jci
2011年07月01日 22:05:26
2楼
记得汉钟用的是JAXT模块吧。下次一跳就去看下是哪个灯灭了,一个是线圈温度的,一个是油温的。应该是用的PTC,如果是启动就这样,只能说明是汉钟的质量问题了。可以让他们售后来看下。
回复
co936201979
2011年07月06日 08:12:31
3楼
你检查一下星三角转换的时间;是几秒;三秒最好;假如;转换时间长啦;线圈会发热;就会引起保护;谢谢;仅供参考
回复
zgj63043971
2011年07月06日 21:39:28
4楼
我这个汉中用的是一个灯的,排气跟线圈感温窜在一起,经检查是线圈跳开了。星三角启动是5秒,后来汉中的人说是7秒调后还是一样的问题,还是没办法修好
回复
rui_jci
2011年07月08日 22:07:20
5楼
找他们换个电机吧,难度不高,上次遇上是热泵机没装导流环,三根PTC冷却不均匀。你这个应该是他们本身PTC的问题。
回复
zgj63043971
2011年07月09日 21:08:03
6楼
什么导流环最好搞个图片看看
回复
rui_jci
2011年07月09日 22:32:35
7楼
额。就是在电机和压机连接的地方加了一圈挡板增加压损,否则吸气冷却电机时有短路的地方,会使电机冷却不均匀,导致单根PTC中的某一根出现超温。一般高压比的机器会装。空调工况的汉钟机因为没出过类似问题我也没关心过究竟装没装。