人防办的意见,说没有考虑电梯井排水,不明白,上面的建筑仅6层,非消防电梯啊。望达人指点!
人防办的意见,说没有考虑电梯井排水,不明白,上面的建筑仅6层,非消防电梯啊。望达人指点!
2楼
原则上非消防电梯井坑也要考虑排水,只不过一般都没有做就是。且不论火灾消防时坑内积水,当上层电梯间附近发生泄水事故时,底部电梯井坑亦会迅速灌满,如无排水措施将影响电梯使用。此为水专业设计普遍要考虑的基本设计保障,而非人防特殊要求。
回复
3楼
那一般是怎么考虑的呢?基坑下面是人防。
回复
4楼
你提出要求,结构上的防护该怎么做就怎么做。不要采用基坑底部重力流排水了,那样要底部设管,人防不允许。设潜污泵压力流排水。
回复