发电机保护为何安装在发电机中性点处(当然差动保护除外),有何讲究?如果计量用电流互感器取发电机出口处,有何影响?

发电机保护为何安装在发电机中性点处(当然差动保护除外),有何讲究?如果计量用电流互感器取发电机出口处,有何影响?
免费打赏
easlight@co163
2006年05月20日 14:16:12
2楼
我不是设计人员,只能根据我的理解来回答,仅供参考
保护和计量应该反应设备本身的状态和参数,对于发电机,其中性点可以正确反应其状态。举个例子:当发电机发生内部故障时,中性点CT反应的是发电机产生的电流,而出口CT反应的是系统向发电机提供的短路电流。同样对于表计,同一个例子,功率表如装在中性点应正指,而在出口就是应反指了。
回复
hnzrj
2006年06月29日 16:22:15
3楼

恩,是这样的!当机组故障时,安装机组中性点和出口的互感器的表记就反应了故障的电气量!
回复
cxc3233917
2006年06月29日 16:31:59
4楼
同意哈
回复
yxwliul
2006年06月29日 22:21:27
5楼
作为发电机后备保护用的电流互感器肯定要装设在中性点侧。不然发电机没有并网时发生内部故障,差动保护又拒绝动作时,保护就无法动作了。这才是最主要的原因!