关于橡塑保温外表面凝露问题
lsf30120711
2006年05月19日 17:27:59
只看楼主

本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!

本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
免费打赏
zhenjin
2006年10月15日 16:19:21
42楼
看一下图籍:保温在相对湿度80%,90%分贝对应不同的管径,保温厚度不同,要按规范做就没问题!
回复
zhenjin
2006年10月15日 16:22:54
43楼
橡塑保温面材质,要注意容重、闭空率!
回复
meidingdong
2006年11月07日 17:06:19
44楼
我最近也遇到了这样的问题,经计算我的保温厚度足够,我觉得9楼的有道理,但我想请教一下,通风方面究竟是咋样影响凝露的?谢了
回复
yylwuhan
2006年11月08日 11:02:20
45楼
在这个网站可能看到大概需要的保温厚度http://www.kaikai.com.cn/xydzb.htm
回复
daxia_00
2006年11月09日 10:06:10
46楼
我在飞机场施工的时候也遇到了类似的问题,当时管径是DN100,设计保温厚度是13mm,就出现了楼主说的结露问题,后经过监理、业主的现场确认并分析原因:
1、设计保温厚度不够
2、橡塑保温的容重不够
3、此处与外界接触温差较大
解决方法
用胶带将保温位置管道重新缠好,在用13mm后的橡塑保温在原有保温的基础上在保一层,而且业主也承担了这块的费用。
回复
liu-xiao-bin78
2006年11月09日 15:34:36
47楼
给楼主分析一下吧:
假设你的保温质量符合各项要求,无缺陷,保温层外皮温度为T
1、当气温较低,湿度不大时,露点温度T1相对较低,这时可能T>T1,不结露
2、当按照楼主所说,气温较高,湿度较大时,露点温度T2相对较高,这时可能T<T2,结露
由于保温层外皮的温度T的变化范围很小,所以增加保温层厚度对其影响不会很大,露点温度也提高不了多少,方法虽然可行,但估计效果不佳。所以这项符合设计要求就可以了。
3、从焓湿图来看,相同的干球温度条件下,湿度越低,露点温度就越低。由于T的变化范围比较小,所以要想法设法使吊顶内或房间内的湿度降低,保证房间内的露点温度Tf小于T,降低湿度有什么方法,楼主看自己的条件解决一下吧
这就是我的一点见解,希望从降低湿度入手,如果有什么说的不对的地方,请大家指正,共同进步
回复
runlion
2006年11月10日 16:07:51
48楼
这个问题我遇到好几次,主要两个方面。1、保温厚度不够2、保温棉质量不好密度不够
回复
shj760812
2006年11月20日 00:18:00
49楼


加强排风?是吊顶内呢!
47楼说的比较全面,
至于降低湿度的方法,我觉得是,仔细检查吊顶结构,将有可能进来新风的地方都堵好,现有的空气结露结的差不多了湿度自然就低了,呵呵
回复
lixujiang
2006年12月08日 20:36:03
50楼
也可能保温没有粘牢,有裸露的地方,仔细检查一下
回复
kt2003204114
2006年12月11日 12:12:49
51楼


DN80管道保温厚度应为25mm

DN80以下用25mm

DN100-150用32mm
DN200-300用40mm
回复

相关推荐

APP内打开