关于橡塑保温外表面凝露问题
lsf30120711
2006年05月19日 17:27:59
只看楼主

本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!

本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
免费打赏
zxm9876
2006年10月05日 12:06:29
32楼
国内保温棉质量参差不齐,保温棉薄
回复
yfwgood
2006年10月06日 08:48:37
33楼
原因:湿度大,结露点温度高所止。建议检查通风系统状况,保证室内(棚内)通风良好,如果不能解决只有增加保温厚度,再保一层9mm厚的橡塑板。
回复
jiangsusanyan
2006年10月06日 14:24:14
34楼
保温层厚薄不是关键,建议顶棚内通风。关键是空气湿度大
回复
sxlskj
2006年10月06日 22:21:59
35楼
嘿嘿,保温施工时保温材质不过关,施工工艺不到位是结露的关键,看了看各位楼主的评价,总之是保温厚度不够,再说了橡塑属于易燃物品,你那里消防可以验收吗?最好防结露的保温厚度为30-50mm,另外需加铝箔纸隔离
回复
成哥
2006年10月07日 11:37:02
36楼
观点基本统一:
回复
yyt1012
2006年10月07日 16:36:10
37楼
谁说的橡塑属于易燃物品???
我怎么就从来没有听说过?
一般情况下大家都选择B1级难燃的
也不需要“另外需加铝箔纸隔离”。
根据施工质量验收规范,穿越防火墙两侧的部位必须用不燃材料。
我觉得这才是关键
掌握原则!
不过的确有些地方消防验收通不过
在北京??我还没有遇到过验不过的情况!
回复
zjgect
2006年10月07日 17:10:23
38楼


会是易燃品,不要误导大家可好,肯定不会是易燃品吗!?难燃的可好,像聚胺脂一般都是阻燃的,但真正温度到一定程度还是能烧的起来的!
回复
ty1326
2006年10月08日 11:05:09
39楼
对头 只是阻燃 温度高了一样的燃 我们搞过的
保温厚度80的要30mm吧 我们弄的5星酒店就这样的
有条件的话加个铝薄胶带很好的 实用美观
回复
longlong9917
2006年10月08日 12:46:05
40楼
应该是保温层厚度太小,多大的管道啊?才包20mm太薄了,请严格按保温设计保温.
还有可能就是其他管道,因为我不清楚你是否把其他管道也按设计保温了,其他我看也很多水管道,也用意结露.
希望统一保温.
保温层外面最好再包一层PAP(铝箔)
回复
q524099695
2006年10月09日 10:45:22
41楼
两种可能,1、保温可能稍薄,如果湿度大有轻微结露还正常,2、橡塑保温材料的质量和施工质量,材料质量因素大些
回复

相关推荐

APP内打开