本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
52楼
第一种可能:有缝隙。
第二种可能:保温材料不过关。
回复
53楼
看楼主说的:本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
管道在吊顶内,不可能会存在通风问题.还有,如果加大通风的话,必定会加大新风,结露反而会更加严重.
回复
54楼
保温厚度加大,也可以在保温层外包一层塑料布捆扎。
回复
55楼
我是专业搞保温的,我来解释一下。
1 保温厚度的选择
以防止结露为主的保温厚度选择与“使用环境”的 温度 和相对湿度 有关系。注意,是“使用环境”。因为即使是同
一个建筑的不同部位,所处的环境条件也是不一样的,比如 办公室与空调机房的 温度 相对湿度 就完全不一样。
2 橡塑保温材料质量千差万别。好的品牌,armaflex 3000左右一立方。河北的厂家产品 800 --- 1200元/立方。
质量相差很大。比如说河北产品的导热系数,样本上说的很好,其实际产品远达不到样本的宣传指标。
3 橡塑材料外面包铝薄只会加重结露现象。这与放热系数有关系。
如果以后大家有此类问题可以直接问我。我也可以为大家根据提供的环境的条件设计保温厚度。
回复
56楼
保温厚度不够,主要是因为材料问题.导热系数如果足够大的话,深冷保温都没问题的.
回复
57楼
保温有点薄了,我们这里φ57以上都是30mm的
回复
58楼
多谢啦
回复
59楼
我们现在做的就是小于DN80的用25mm厚的,大于DN80的用30mm厚的。材料为一级福乐斯的,应该没有什么问题吧??
回复
60楼
常用规格每100米长钢管表面积及保温工程量 保温量计算表
镀锌钢管公称直径mm 表面积(m2) 保温厚度mm 保温工程量m3 公称直径 外径 保温厚度 每10米保温量
20 8.42 30/50 0.54/1.21 20 26.8 24 0.038
25 10.44 30/50 0.61/1.32 25 33.25 24 0.047
32 13.28 30/50 0.69/1.46 32 42.3 26 0.064
40 15.07 30/50 0.74/1.55 40 48 26 0.073
50 18.84 30/50 0.86/1.74 50 60 28 0.099
65 23.71 30/50 0.99/1.97 65 75.5 28 0.130
80 27.79 30/50 1.12/2.18 80 88.5 30 0.166
100 35.80 30/50 1.36/2.58 100 114 30 0.231
125 43.96 30/50 1.60/2.99
150 51.81 30/50 1.84/3.38
无缝钢管外径mm 表面积(m2) 保温厚度mm 保温工程量m3
57 17.9 30/50 0.82/1.68
76 23.86 30/50 0.97/1.93
89 27.95 30/50 1.12/2.18
108 33.91 30/50 1.30/2.48
133 41.76 30/50 1.54/2.87
159 49.93 30/50 1.78/3.28
219 68.77 30/50 2.35/4.23
273 85.72 30/50 2.86/5.07
325 102.05 30/50 3.35/5.89
377 118.38 30/50 3.85/6.71
426 133.76 30/50 4.30/7.48
回复
61楼
吊顶空间太小,通风不畅,吊顶空间内湿度太大,导致结露。建议在风管侧面开风口。
回复