楼层水电预埋,验收时主要看哪些内容,请前辈指教第一,二张照片这样绑扎没有问题吧?
楼层水电预埋,验收时主要看哪些内容,请前辈指教
第一,二张照片这样绑扎没有问题吧?
2楼
看有没有放错的地方,管与管之间要保持不低于2公分的距离,还有管子的质量,
回复
3楼
暗敷设管路无三管交叉现象
PVC管弯曲处符合弯曲半径要求,无弯扁现象
JDG管路连接情况,是否有密闭措施
一管一孔地进入盒、箱,并采用端接头与内锁母连接或采用顶紧锁母连接
PVC管连接必须采用PVC胶粘接,不得采用其他连接方法
PVC管不应有成排紧密的敷设,应至少留有20mm的间隙,不应有成束的集中穿透楼板;
预留线盒固定牢固并紧贴模板
埋入混凝土管线表面静距离不小于15mm,消防管线为30mm
线盒背靠背未采取隔音措施
灯头盒与消防探测器距离大于20mm
套管管径不小于电缆外径1.5倍
回复
4楼
1、首先对照设计图纸看电管及灯位和插座是否符和设计要求,一般灯位看下层,插座看本层。
2、看你的照片配电箱位置线管太集中,其间距看规范要求,梁、板结合处按规范要求间距150MM。
3、材料是否按合同要求的品牌和质量。
4、防雷接地焊接是否符合设计及规范要求。
5、对照建施图开关及插座位置是否满足使用功能。(是否在墙体位置)
6、还要查弱电预留预埋。
7、给排水预留预埋洞是否符合设计要求。
等等。。。。
大的检查方向基本是以上几点,细部的要有施工经验及对设计及规范的熟悉程度来确定。
回复
5楼
板凳回答得很详细
回复
6楼
回复
7楼
功能上的检查,看是否留到图纸所示的位置。
回复
8楼
回复
9楼
管口要用护口和胶带缠好,预防漏进杂物堵塞管道