楼层水电预埋,验收主要看哪些内容
cxd_3330
cxd_3330 Lv.4
2011年06月27日 21:36:05
只看楼主

楼层水电预埋,验收时主要看哪些内容,请前辈指教第一,二张照片这样绑扎没有问题吧?

楼层水电预埋,验收时主要看哪些内容,请前辈指教 照片 075.jpg


照片 074.jpg
第一,二张照片这样绑扎没有问题吧?

照片 074.jpg


照片 075.jpg


照片 072.jpg

免费打赏
yxy800921
2011年06月29日 13:49:27
12楼
单从照片上来看、管道比较密集,应尽量分开,管道的绑扎间距不够。
回复
lyasus2008
2011年06月29日 14:28:51
13楼

回复
xurichu1981
2011年06月29日 15:06:48
14楼
暗敷设管路无三管交叉现象
PVC管弯曲处符合弯曲半径要求,无弯扁现象
一管一孔地进入盒、箱,并采用端接头与内锁母连接或采用顶紧锁母连接
PVC管连接必须采用PVC胶粘接,不得采用其他连接方法
PVC管不应有成排紧密的敷设,应至少留有20mm的间隙,不应有成束的集中穿透楼板;
预留线盒固定牢固并紧贴模板
埋入混凝土管线表面静距离不小于15mm,消防管线为30mm
线盒背靠背未采取隔音措施
回复
a399271080
2011年06月29日 15:24:21
15楼


梁、板结合处按规范要求间距150MM,是依据哪条规范来的?是验收规范吗?
回复
huliye2011
2011年06月29日 15:48:07
16楼
有点乱啊
回复
atai530
2011年06月29日 16:23:52
17楼
相比较,算是不错的了,我见过比这还差的呢!
回复
狂舞冰封
2011年06月29日 16:25:15
18楼
学习了
回复
moller2009
2011年06月29日 17:29:50
19楼
梁和板的结合处是受力比较薄弱的地方
管线要避开,留有一定的距离
否则土建专业会有意见的
回复
warcloud
2011年06月29日 17:40:03
20楼
补充点 注意第二张图的PVC管已经变形了 以后穿线肯定麻烦 在预埋的时候就要防止管子变形 不然后面就要哭 还有做完后用胶布把口一封 不然灌混凝土的时候堵住了 又要哭了
回复
lxflove1
2011年06月29日 17:46:11
21楼
这个有讲究
回复

相关推荐

APP内打开