楼层水电预埋,验收时主要看哪些内容,请前辈指教第一,二张照片这样绑扎没有问题吧?
楼层水电预埋,验收时主要看哪些内容,请前辈指教
第一,二张照片这样绑扎没有问题吧?
12楼
单从照片上来看、管道比较密集,应尽量分开,管道的绑扎间距不够。
回复
13楼
回复
14楼
暗敷设管路无三管交叉现象
PVC管弯曲处符合弯曲半径要求,无弯扁现象
一管一孔地进入盒、箱,并采用端接头与内锁母连接或采用顶紧锁母连接
PVC管连接必须采用PVC胶粘接,不得采用其他连接方法
PVC管不应有成排紧密的敷设,应至少留有20mm的间隙,不应有成束的集中穿透楼板;
预留线盒固定牢固并紧贴模板
埋入混凝土管线表面静距离不小于15mm,消防管线为30mm
线盒背靠背未采取隔音措施
回复
15楼
梁、板结合处按规范要求间距150MM,是依据哪条规范来的?是验收规范吗?
回复
16楼
有点乱啊
回复
17楼
相比较,算是不错的了,我见过比这还差的呢!
回复
19楼
梁和板的结合处是受力比较薄弱的地方
管线要避开,留有一定的距离
否则土建专业会有意见的
回复
20楼
补充点 注意第二张图的PVC管已经变形了 以后穿线肯定麻烦 在预埋的时候就要防止管子变形 不然后面就要哭 还有做完后用胶布把口一封 不然灌混凝土的时候堵住了 又要哭了
回复
21楼
这个有讲究
回复