请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
52楼
可以用高一强度的细石混凝土二次浇注。
回复
53楼
各处干得稀里糊涂,楼主说得也是稀里糊涂。
回复
54楼
同意五楼的观点,这样就拆了还有几个不拆的呢
回复
55楼
不知是指柱脚还是柱顶,只要钢筋位置正确,现剔除松动的混凝土碎块,用加建筑胶的素水泥浆刷一遍,再用高标号的混凝土灌注即可,最好加些微膨胀剂。如果钢筋内缩,对于柱顶,植筋加柱帽,若为柱底,可根据现场实际情况,做补救处理。
回复
56楼
折掉成本太高,没必要。加固处理,在外层再包一层薄的钢筋混凝土。
回复
57楼
柱子和梁不同,因砼是抗压而不抗拉,出现在柱子上的话问题还不太大。但也不能爆模太厉害,如果有超过50mm的话很有可能主筋已经被挤移位了,及时打爆后钢筋也要割除,这对柱子本身抗压能力也是有影响的,总之要看情况而定吧!
回复
58楼
支模有问题吧,照片不太清楚
回复
59楼
照片是旋转90度的吧,看的不太清楚,好像园柱的柱根问题最大,另外没有做垫块。最好还是砸了。
回复
60楼
貌似不单单保护层太薄了哦,三角筋的位置偏移了?
回复
61楼
是人字柱吧?还是水塔?你是监理吧?
你是想得好处吧?大惊小怪,施工中难免出现这些问题,动不动拆掉重做,醒醒吧,洗洗早点睡
回复