普通一梯两户的高层住宅的消防立管是否要设两根?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2006年05月19日 11:48:44
只看楼主

根据《高规》7.4.2条,普通一梯两户的高层住宅的消防立管是否要设两根?

根据《高规》7.4.2条,普通一梯两户的高层住宅的消防立管是否要设两根?
123
2006年05月19日 11:53:41
2楼
对,两根
回复
cxh_0722
2006年05月19日 15:51:57
3楼
两根可以,也可设一根,采用双阀双出口
回复
zrhljj
2006年05月19日 15:54:12
4楼
尽量做两根立管吧,消火栓箱用双拴消火栓箱,从两个立管上各出一支管进入消火栓箱
回复
banshanxue
2006年05月19日 16:20:04
5楼


同意!
回复
zhangminghua7512
2006年05月19日 16:24:00
6楼
同意楼上,可以采用一根立管,双阀双口(十八层以及以下单元式住宅均可)。见高规7.4.2条
回复

相关推荐

APP内打开