【讨论】人工挖 孔灌注桩的问题
lcocoj
lcocoj Lv.4
2011年06月26日 16:58:25
来自于工地图片
只看楼主

我现在做的一个工地的灌注桩土方开挖后桩的情况,目前我猜测的原因有以下几种:1、商品混凝土配合比存在问题,粉煤灰加多了(我们总工说也可能是减水剂加多了)2、浇筑混凝土时孔内水没有抽干?但现场工长说谁都抽干了再打的混凝土3、窜筒长度不够,这个我在现场看到的:21m左右的桩长,窜筒长度只有7m左右,而且浇筑时振动棒只有9m,工人都没有下井振动。另外整栋楼一共67根桩,有十几根这种情况,现在叫专业爆破的已经打到桩顶标高下2m多了,只有2-3公分的细骨料,监理不同意做动测试验。我都不知该如何是好了

6月18日恐怖的粉煤灰桩.JPG
我现在做的一个工地的灌注桩土方开挖后桩的情况,目前我猜测的原因有以下几种:
1、商品混凝土配合比存在问题,粉煤灰加多了(我们总工说也可能是减水剂加多了)
2、浇筑混凝土时孔内水没有抽干?但现场工长说谁都抽干了再打的混凝土
3、窜筒长度不够,这个我在现场看到的:21m左右的桩长,窜筒长度只有7m左右,而且浇筑时振动棒只有9m,工人都没有下井振动。
另外整栋楼一共67根桩,有十几根这种情况,现在叫专业爆破的已经打到桩顶标高下2m多了,只有2-3公分的细骨料,监理不同意做动测试验。我都不知该如何是好了
各位前辈多多指导!!!

6月18日恐怖的粉煤灰桩.JPG

免费打赏
luohuaping_123
2011年06月28日 12:23:12
22楼
楼主只给了一张图片,但还没有将问题描述清楚。你这个看上去存在的问题是桩头无骨料,强度低。应该是砼坍落度过大,浇筑时接近桩头时振捣太过了,造成骨料下沉所致。同时,砂率过大、含灰量太高也会出现这个问题。注意控制砼坍落度,12~15cm就够了。桩头处不要插得过深进行振捣。
回复
kayllen
2011年06月28日 12:31:37
23楼
真是废桩,怎么补救都于事无补,要么重挖浇筑,要么你能适当修补拿钱解决,劝你让人晓得的越少越好。
回复
youluoyang
2011年06月28日 12:52:32
24楼
可能要重新浇筑了
回复
lgszxjlb
2011年06月28日 14:29:54
25楼
没有什么问题,主要是关注的时候串通太短,混凝土发生离析现象,造成桩顶混凝土无粗骨料,可以试的凿除一下看看,如果凿除不深就能发现均匀的混凝土,可以采取接桩的方法施工。以后施工注意,不管有水没水都要采取水下混凝土的灌注方法,保持混凝土的均匀密实。
回复
sntrm2lj00
2011年06月28日 16:52:56
26楼
感觉是现场浇注出了问题,应该是桩底的水也没抽干,顶上全是浮浆
回复
shoujiexie
2011年06月28日 18:07:54
27楼
看着质量不怎么样啊
回复
qshanzhong
2011年06月28日 18:41:08
28楼
我也见过这种情况,估计是水灰比太高,为了增大混凝土体积,混凝土商竟往里加水,结果桩顶浮浆太厚,产生不合格桩
回复
ccq2697001378
2011年06月28日 20:48:57
29楼
些桩头主要原因是:砼的配合比,粉煤灰的含量大,所以柱头上面的浮浆全部是粉煤灰。
回复
cwcroom
2011年06月28日 20:52:04
30楼
看上去这个好像都是浮浆嘛,清孔没清干净,怎么没看到护壁。
回复
durex1516
2011年06月28日 22:04:21
31楼
高呀,以前也遇到过,不过一两根~~
一下10多根还真是少见也~~
处理方法到是挺多,没TM哪种方法是便宜的
回复

相关推荐

APP内打开