2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。 互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,到操作箱的导线用的是2.5mm2的。两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??这是为什么啊??(附原理图)
2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。 互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,到操作箱的导线用的是2.5mm2的。两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??
这是为什么啊??(附原理图)
12楼
最简单最经济的办法是将原来的电流互感器换掉,订制互感器,加大互感器的输出功率(改成如20VA).关于互感器的计算本版曾有帖子讨论.
回复
13楼
应该是距离太远了的缘故,增加输出功率吧
回复
14楼
这种情况我们经常碰上,就是线路阻抗高造成的。你可以测一下,在互感器出口端子上,断开一根输出线,使用电桥测量两根输出线的直流电阻,电阻应小于0.2欧。
如果电阻很大,有三个方法可以采用:
1,加大电缆截面。
2,在配电盘加电流变送器,现场换成数显表(输入是4-20mA),然后把信号引到现场表。
3,更换互感器,换成二次负荷高的,如20VA的,不过这种低压互感器很少有,需要定做。
回复
15楼
计量线路应该用4平方的线
回复
16楼
多谢各位大虾的解释,让我了解了不少东西,再次感谢
回复
17楼
仔细查查回路,电流计量很简单,才一百米,距离不是问题。
回复
18楼
显然是线路的问题,损耗太大,把线加粗就行了,加电流变送器倒没有必要。
回复
19楼
我觉得你应该先查查回路有没有问题,两个表是不是并在一块了.如果是对的,可在同一相上再串一个同样的电流互感器以解决容量不够的问题!
回复
20楼
应该是线路过长导致损耗过大造成的!!!可以更换容量大的!!或加变送器!!!
回复
21楼
nightoflight仁兄的问题不知是否得以解决,以上情况颇多遇到。根据你的图纸,FR应该不会是变送器,继电保护装置之类,应该是熔断器或类似东西,不知对否?将其去掉!
回复