电流指示为什么显示不准确啊??
光明的夜
2006年05月19日 09:11:33
只看楼主

2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。 互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,到操作箱的导线用的是2.5mm2的。两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??这是为什么啊??(附原理图)

2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。 互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,到操作箱的导线用的是2.5mm2的。两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??
这是为什么啊??(附原理图)
9eb25ebbb1fbb25c5262.rar
0 B
立即下载
免费打赏
光明的夜
2006年05月30日 08:56:18
22楼

那是热继电器。我在单位做了个实验,把型号不同的2个表串联在一起,电流显示一致,看来应该是线路的问题了
回复
pujiangxian
2006年08月22日 09:51:10
23楼
可以换互感器,把容量加大,或者把线路的线径加大.最好换互感器,成本相对教小.
回复

相关推荐

APP内打开