2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。 互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,到操作箱的导线用的是2.5mm2的。两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??这是为什么啊??(附原理图)
2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。 互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,到操作箱的导线用的是2.5mm2的。两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??
这是为什么啊??(附原理图)
2楼
电流表和电流互感器的变比参数是否一致啊?
回复
3楼
与电流表的型号没有关系,可能是表出了问题。显示100多安培的表坏了,你把两只表调换一下看看。
回复
4楼
电流互感器的输出功率是多少?5VA是肯定不够的,因为你牵涉到了较远程测量的问题。
回复
5楼
电流表也是500/5,不过把操作箱上的表短接起来,柜子上的表显示就准确了
回复
6楼
哦,线路损耗太大了
回复
7楼
加电流变送器,以解决表计和电流互感器相距很远的问题。
回复
8楼
此现象与电流表的参数不同无多大关系,我作过一样的连接,相距120米,柜上表计为42L6,箱上表计为6L2,也用2.5平方的电缆(多蕊,还有其它控制信号用于同一根电缆干扰),但测量准确,所不同的是电流互感器不同,我用的是LFZ-10,150/5。从两个表都是100多安现象看,问题不应是箱上表计已坏,依我断定应是因二次线路阻值过大,互感器容量不足引起。另外,为更好地查找问题所在,建议:1、在箱上表计短接前、后用数字钳流表各测一次互感器二次侧电流,看有无变化。2、也用类似方法短接柜上表计看箱上表计测量是否准确,如准确,可在B相上增加一只互感器与箱上电流表相连,用两只表“各走各的路”解决,读数相差不大。
回复
9楼
不准确,电流表在100M处,这段距离线路有一定的电阻值,所以显示偏低一些.
回复
10楼
按给定资料计算就知道结果了。
回复
11楼
互感器负荷过大,解决的办法一是加大电流线截面,二是将现场电流表不用或在现场装一互感器专门给现场电流表用
回复