rrdw,变压器复合电压过流保护的问题
huige993
huige993 Lv.2
2006年05月18日 23:30:49
来自于变压器
只看楼主

以220kV侧复压过流为例,取三侧电压有什么作用?比取单侧电压有哪些优点啊?

以220kV侧复压过流为例,取三侧电压有什么作用?比取单侧电压有哪些优点啊?
免费打赏
siclear
2006年05月19日 09:59:31
2楼
详细点!
回复
colourcat_3392
2006年05月19日 22:29:34
3楼
复合电压过电流保护是有一个负序电压继电器和一个接在相间电压的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,则装置动作!(属后备保护)
主要针对:不对称短路
回复
colourcat_3392
2006年05月19日 22:32:02
4楼
按序都应该取三侧的吧,只取一侧如何反应动作
回复
huige993
2006年06月04日 08:05:10
5楼
现在南瑞RCS系列都是取单侧电压闭锁,第一时限跳母联,第二时限跳对应侧主变开关(变高变中变低),第三时限跳三侧。
我问的是为什么一侧的复合电压要取三侧PT的电压?跟取一侧相比有什么优点?
回复
jcr123
2006年06月05日 14:02:49
6楼
就楼主提出的这个问题而言,对于一台三卷的、单侧电源的降压变压器,高压侧的复压元件应该同时取三侧电压(暂且这么说吧),这样可以提高电压原件的灵敏度。

因为,在这种接线方式下,不论是中压侧还是低压侧故障,低电压原件都能很灵敏的做出反应。举个例子:当中压侧或低压侧故障时,高压侧母线电压不见得会降到很低的,不见得会低于低电压定值,这时电压元件不会去开放电流元件,可能造成保护拒动。一般来讲复压闭锁元件的低电压定值都给70V(线电压),负序元件为5V左右的相电压,很少有人去计算由于没有取中、低压侧的电压元件而导致当中、低压侧故障时反应到高压侧会有多少的压降,再来考虑电压定值的灵敏度,一般都不会算这个的,所以现在通常都会直接将中、低压侧的电压元件取来用。

实际上,确切的说,高压侧复压闭锁最好只取中、低压侧电压元件,而无须引入高压侧电压元件,为什么最好不要取本侧呢,因为当本电压等级母线PT失压时,其低电压原件会将电流原件开放的,容易造成误动作,其实中、低压侧也有同样的问题,但是中、低压侧除了取本侧PT,没有别的办法。并且,高压侧不取本侧电压元件不会造成拒动,当高压侧故障时,由于高压侧一般为电源侧,所以肯定会导致中、低电压侧电压降低的,灵敏度绝对能保证。
回复
laoyuren1
2006年07月04日 11:23:02
7楼
同意楼上的,但主要是防止拒动。这是针对山西那次拒动后提出的
回复
yj_0124-515
2006年07月04日 14:23:11
8楼
复合电压的过流保护电压应该是取三项吧,因为这里复合电压一个负序电压,一个是低电压.负序电压是通过三项电压的相角不同而得出的,所以我认为应该取三相.
回复

相关推荐