排烟风机与排烟防火阀连锁关闭的疑问
lbwlucky
lbwlucky Lv.4
2011年06月25日 16:24:47
来自于通风排烟
只看楼主

规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?

规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?

如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?

究竟排烟风机只是与风机入口总管上的排烟防火阀连锁关闭呢还是要与排烟系统中所有的排烟防火阀连锁关闭????
免费打赏
lbwlucky
2011年06月27日 17:32:22
12楼
谢谢楼上各位的解答。再详细点:
1、一台风机负责上下三层竖向排烟,风机设置在屋顶,每层再负责3个防烟分区,即每台风机共承担9个防烟分区;
2、每层排烟干管与排烟立管相连处设置280度排烟防火阀;
3、每个防烟分区设置2个常开单层百叶排烟口,防烟分区干管设置常闭排烟阀控制该排烟分区的排烟;
4、排烟主管出屋面出设置280度排烟防火阀;
一般理解就是屋顶的280度排烟防火阀与风机联锁关闭。
虽然设计风机风量的时候是按120x最大防烟分区面积计算排烟量,但是,防烟分区控制排烟是根据该防烟分区是否着火来确定,也就是说大部分情况下整个系统只有一个防烟分区排烟阀打开,其他都是关闭的,除非烟气蔓延到隔壁的防烟分区并激发该防烟分区的排烟阀开启。
假设发生火灾后,一个防烟分区的排烟阀打开,即使烟气蔓延到隔壁的防烟分区,当该层水平干管与立管由于烟气温度超过280度而使该排烟防火阀关闭,这个阀门的关闭应该要早于屋顶排烟防火阀关闭,这时,风机是否要联锁关闭?
回复
lbwlucky
2011年06月27日 17:34:04
13楼
还有个问题想请教:
对于一台风机承担多个防烟分区的情况,排烟系统测试的时候,是开一个防烟分区的排烟口或者排烟阀,还是开二个??

阿萨酷霸酷:设计时应考虑一处着火点即可吧

回复
liupingping1981
2011年06月27日 23:21:28
14楼
只要系统中任何一个280排烟防火阀熔断关闭,说明已有明火产生,再进行机械排烟,有火灾扩大蔓延的危险。搞清楚这一点就明白该怎么做了。
回复
liupingping1981
2011年06月27日 23:23:20
15楼
所以排烟风机应是跟系统中任何一个280度排烟防火阀都连锁才对。
回复
fanyukui
2011年06月28日 00:04:24
16楼
我们的做法是只有屋顶的风机出口处的280度连锁,其余均不连锁,只到时候给个电信号就可以。
回复
lbwlucky
2011年06月28日 09:21:02
17楼
我一直纠结于这个问题。
对于一台风机承担一个防烟分区的情况简单,但对于一台风机承担多个防烟分区,特别是水平和竖直方向都有的时候,整个系统的控制就比较复杂了。
看来这个问题还是没有形成较统一的做法,可能是因为建规或高规本省很多条文说明太模糊,各条文之间逻辑不严密,经常有矛盾,而每个地方的消防部门又各自有各自的理解。
我觉得我们做防排烟设计时应该从防排烟系统应达到的目的来考虑,而不仅仅只是扣条文,简单理解条文的字面意思。
希望大家能将自己的理解以及做法拿出来供大家参考。
回复
仙鹤
2011年06月28日 10:02:24
18楼
同意14楼的观点,全部连锁,以人为本
回复
dongruilin88
2011年06月28日 10:35:54
19楼

应该是该防烟分区内所有都打开进行排烟,规范规定,每个排烟分区至少要有一个风口,且排烟最远点不超过30米,同时说打开防烟分区内的风口,应该是所有的。
回复
lbwlucky
2011年06月28日 11:48:35
20楼
可能没有说清楚,我的意思是打开一个防烟分区内的排烟阀还是打开两个防烟分区的排烟阀,因为问过检测单位,他们说都是打开一个防烟分区的排烟阀,这样,如果设计的时候每个排烟口的风速算到6m/s以上时,检测的时候排烟口风速就可能超过10m/s了
回复
gkc1976
2011年06月28日 21:15:31
21楼
学习了,谢谢各位的讲解