排烟风机与排烟防火阀连锁关闭的疑问
lbwlucky
lbwlucky Lv.4
2011年06月25日 16:24:47
来自于通风排烟
只看楼主

规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?

规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?

如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?

究竟排烟风机只是与风机入口总管上的排烟防火阀连锁关闭呢还是要与排烟系统中所有的排烟防火阀连锁关闭????
免费打赏
zlin0533
2011年06月26日 16:46:20
2楼
新手努力学习中
回复
libo2000
2011年06月27日 10:28:00
3楼
规范都没看清楚,更没理解清楚。
锁什么锁?
回复
jjx0710
2011年06月27日 10:46:00
4楼
防火阀应该是常开的吧
回复
dongruilin88
2011年06月27日 11:20:34
5楼
防火阀和排烟防火阀是两回事,排风排烟一起做时,风机前280度排烟防火阀为常开的,否则为常闭,你说的是竖向带了好几个防火分区的排烟,穿越防火分区时要加280度排烟防火阀。以前做是在水平方向上做好几个防火分区的排烟,一般做时不跨越防火分区做,即每个防火分区做一套系统,但可以跨越防烟分区,如跨越防火分区,则要在穿越处添加280度排烟防火阀,避免不同防火分区的火灾蔓延到其它防火分区,我感觉都要连锁,
回复
xuzechen826
2011年06月27日 11:22:51
6楼
首先要明白一个假设,火灾是按一次考虑的。因此当着火区防火阀280度关闭时,就不再考虑排烟问题了。再说,加排烟防火阀就是为了保护风机,温度超过280度再开排烟风机没必要了。

胡花痴

那着火以后这个房间靠什么什么排烟,找回了就不排烟了吗

回复
dongruilin88
2011年06月27日 11:24:22
7楼
再补充一下,如竖向做,应排烟风机每层单独设置,竖向公用风井,在每层的排烟风机前加280度排烟防火阀
回复
dongruilin88
2011年06月27日 11:24:54
8楼
再补充一下,如竖向做,应排烟风机每层单独设置,竖向公用风井,在每层的排烟风机前加280度排烟防火阀
回复
crazy_123456
2011年06月27日 12:04:09
9楼
1、在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
2、穿越防火分区的排烟管道设置防火阀(烟气温度超过280℃时能自行关闭的防火阀)的情况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。
回复
tangchaoyhl
2011年06月27日 14:53:17
10楼
就一个风机担负竖向几层排烟的情况:我们知道排烟风机风量是按照最大面积*120立方米/小时考虑风量的,而每个防烟分区的排烟量则是面积*60立方米/小时,及同时考虑两层楼同时排烟,那么各层排烟风管与竖井连接处应当设置当烟气温度超过280度自动关闭的常闭排烟阀,该阀可不与风机连锁。在排烟风机入口处应当设置280度常开的排烟防火阀,该阀要求与风机连锁。还有就是针对排烟阀的常开常闭情况要和排烟口的常开常闭情况对应。
回复
caoqifeng
2011年06月27日 15:15:36
11楼
10楼说的做法比较可行,不需要每层的排烟防火阀都联动。
回复