今年水害特别严重,我们厂房进水导致2台水轮发电机630kw、400kw都被水泡,用自励短路干燥法效果很好,不知道怎么接线,特此请教,谢谢!

今年水害特别严重,我们厂房进水导致2台水轮发电机630kw、400kw都被水泡,用自励短路干燥法效果很好,不知道怎么接线,特此请教,谢谢!
gp136360826
2011年06月25日 12:20:45
2楼
先用发热灯对发电机定.转绕组进行烘烤,待烤干水后,给发电机加上少量的励磁运行就可以啦,一直到绝缘达到为止~!
回复
gp136360826
2011年06月25日 12:22:22
3楼
把出口断开就可以了!~
回复
yan0676
2011年07月07日 02:34:59
4楼
自励短路干燥法
湖北省谷城县水利局 (441700)
有些农村小型水电话,由于设备简单,安装高程低,厂房渗漏水严重等原因,往往造成发电机进水受潮,绕组绝缘电阻降低。出现这种现象后,如果水力条件具备并且整个机组机械部分能满足空载运转,最好采用自励短路干燥法。现介绍其中一例供同行参考。
1995年7月29日下午6时,谷城县陈堰电站厂房大门来说起因洪口水库暴雨很大、洪水漫坝溢洪道被冲垮四十余m,洪水下泄流量达7000m3/s,至使厂房内进水深达2.2m,1号、2号发电机组淹没在水中达10h之多。洪水退后经初步清扫擦拭后,对发电机组绝缘进行了测试,按照部颁《电气设备预防性试验规程》的要求,测试结果绝缘阻值和定子绝缘吸收比均不合格,必须干燥处理。
考虑机组机械部份和水源情况具备开机条件,决定采用自励短路干燥法、其方法如下:
(1)将定子三相绕组在发电机引出线出口侧可靠短路,将三相绕组尾端中性点临时接地,把发电机油断路器跳开,隔离刀闸拉开,将发电机出口电压互感器刀闸拉开,将发电机的各种保护切除,除定子铁芯原装的测温计外,临时在绕组表面安装两支温度计。
(2)按运行规程要求做好开机准备,并在现场准备2支干粉灭火器,开机前把磁场变阻器调到最大的阻值位置。
(3)将发电机风洞口堵严,以提高定子周围温度。当定子温度升到50℃时,将风洞出口打开,以利排除潮气,干燥完毕后再将风洞口堵上,以便让温度缓慢下降。
(4)启动机组在额定转速下运行,慢慢调节磁场变阻器,把定子电流控制在额定电流以下,由小逐步增大运行。
(5)安排有较丰富运行经验的专人值班,每30min记录一次电流,转子电流、定子铁芯温度,定子绕组表面温度、经过72h干燥运行、转子、定子绕组绝缘电阻均达到规程要求、可以投入运行。
1998年8月24日8时该机满负荷发电运行,一直连续运行到停机、机组一切正常。实践证明:采用自励短路干燥法处理电机进水受潮的发电机,不用折卸机组,不用添置任何设备,定子绕组和转子绕组可以同步进行干燥,温度控制方便可靠,不消耗电力或其它材料,只消耗部分水源,和其他干燥法比较历时
回复
lixiaohua6728
2011年07月31日 19:08:08
5楼
最简单的就是弄个电炉进去,盖上帆布慢慢烤,然后把出口端开。