sts pk 基础数据参数,不明白 请教
shamocaidao
2011年06月25日 01:13:39
来自于PKPM
只看楼主

1、附加墙重量,是不是指外圈的维护墙啊,里面的钢柱这项应该为0吗?2、附加墙与中心距离,这个好理解,不用说了3、距离 T 按界面的显示好像是基础顶到0.000的距离或是到室外地坪的距离,输出的结果显示这项叫杯口宽度,实在不理解。4、基础埋深,应该是室外地坪到基础底的距离吧?5、基础高度6、天然地面至基底距离,这个和基础埋深有区别吗?

1、附加墙重量,是不是指外圈的维护墙啊,里面的钢柱这项应该为0吗?

2、附加墙与中心距离,这个好理解,不用说了

3、距离 T 按界面的显示好像是基础顶到0.000的距离或是到室外地坪的距离,输出的结果显示这项叫杯口宽度,实在不理解。

4、基础埋深,应该是室外地坪到基础底的距离吧?

5、基础高度

6、天然地面至基底距离,这个和基础埋深有区别吗?

问题截图.gif

海阔天空0
2011年07月18日 08:44:18
2楼
奇怪,至今没有高手愿意解答吗?!
回复
cgw101129
2011年07月27日 09:06:05
3楼
我也想知道答案
回复
beijixingzk
2011年08月09日 22:32:53
4楼
求高手指教
回复
jjtutu
2013年05月25日 08:21:36
5楼
你可以查一查用户手册啊
回复
a451073815
2013年11月20日 08:20:11
6楼
查一查用户手册
回复
宏源00
2018年11月28日 11:53:35
7楼

快照1.jpg

程序按照上部覆土和基础的加权平均重度*每组标准组合下确定的底面积*基础计算埋深得到,其中上部覆土和基础的加权平均重度取20KN/m3,这里值得注意的是基础的计算埋深,该数值为基础埋深Q和天然地面到基底的距离D,二者的平均值作为基础的计算埋深,基础埋深Q可认为是从室内地面算起到基础底面的高度,天然地面到基底的距离可认为是室外地面到基底的距离,用户可以根据实际情况调整参数基础埋深来获得认为合适的覆土重。

基础高度H控制的结果有两个方面:其一是决定柱底剪力在基础底面产生的附加弯矩的力臂,也就是说柱底剪力对于H高度取矩,得到基底弯矩的一部分;二是控制基础短柱的高度,基础短柱的高度就等于基础高度H减去程序冲切计算或跟构造得到的基础高度。


东北赌徒:说得好,非常详细,感谢小主!

wx_1550714431096 这个在哪找到的?请教!

回复
东北赌徒
2018年12月08日 08:39:38
8楼
楼主,你弄明白了吗,楼下有个朋友说的非常详细,你看见了吗?感谢啊!
回复