再发一个故障问题:故障现象是PT电压A相保险熔断,绝缘检测A相相电压不降反而有一点升高,换回保险正常。但检查故障现象时发现拆了电度表A相电压和功率表A相电压,电压基本正常。为何电度表和电子功率表会影响相电压?请各位大侠帮忙解释一下。谢谢了!PT接线为发电厂厂用电PT接线方式,B 相接地。