水泵接合器?//急!!!
jianyh
jianyh Lv.7
2006年05月18日 16:46:38
只看楼主

苏州一医院,共包括一18层住院楼,一6层专家楼,一2层动力房,一3层急诊楼。它们共用一个供水系统。(消火泵二台,喷淋泵二台一备一用)只在水泵出水口设二个水泵接合器是否可以。规范不是说超过五层的建筑都要设水泵接合器吗?

苏州一医院,共包括一18层住院楼,一6层专家楼,一2层动力房,一3层急诊楼。
它们共用一个供水系统。(消火泵二台,喷淋泵二台一备一用)

只在水泵出水口设二个水泵接合器是否可以。规范不是说超过五层的建筑都要设水泵接合器吗?

免费打赏
cxh_0722
2006年05月18日 17:06:00
2楼
可以合用,也可以各自都设
回复
lhy.2003
2006年05月18日 17:39:17
3楼
一个水泵接合器的供水量是10~15l/ s(建规8.6.1四),要根据室内消防水量计算所需水泵接合器的数量。公用给水系统合用接合器没问题,只是应注意校核数量是否符合要求。
回复
ft131421
2006年05月18日 19:13:11
4楼

同意3楼的意见。

楼主已经设计为一个供水系统,那么只需要根据你的设计流量校核好水泵接合器的数量即可;但要注意保证水泵接合器的设置位置,即设置在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池15~40米以内。
回复