埋件的设计中锚筋可以多于4层(排)吗??混凝土规范只写到了四层,其相应的ar=0.85请大家指教
埋件的设计中锚筋可以多于4层(排)吗??
混凝土规范只写到了四层,其相应的ar=0.85
请大家指教
2楼
规范要求是不宜多于4层 GB 50010-2002 10.9.4
条文说明里写着依据是工程经验
那么具体多余4层有什么影响? 不明白。
回复
3楼
我做型钢混凝土梁
混凝土中钢梁的剪力要通过埋件传到混凝土上去
如果只能做四层,那要做很多列(我的梁很高,层多可以接受)
列多了,放不下了
回复
4楼
很少见,不过很羡慕你们可以做这种有挑战性的设计。
我还是按照规范拉 ..
回复