埋件的设计中锚筋可以多于4层(排)吗??
zk_7755
zk_7755 Lv.2
2006年05月18日 14:01:32
只看楼主

埋件的设计中锚筋可以多于4层(排)吗??混凝土规范只写到了四层,其相应的ar=0.85请大家指教

埋件的设计中锚筋可以多于4层(排)吗??
混凝土规范只写到了四层,其相应的ar=0.85
请大家指教
免费打赏
kkrose
2006年05月19日 10:46:41
2楼
规范要求是不宜多于4层 GB 50010-2002 10.9.4
条文说明里写着依据是工程经验
那么具体多余4层有什么影响? 不明白。
回复
zk_7755
2006年05月23日 14:18:21
3楼
我做型钢混凝土梁
混凝土中钢梁的剪力要通过埋件传到混凝土上去
如果只能做四层,那要做很多列(我的梁很高,层多可以接受)
列多了,放不下了
回复
pingsxf1
2006年05月23日 19:35:41
4楼
很少见,不过很羡慕你们可以做这种有挑战性的设计。
我还是按照规范拉 ..