浅谈:电力调度自动化设备防雷保护措施
sjksjk126401
2006年05月18日 09:34:20
来自于防雷减灾
只看楼主

1.前言   随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。县级电力调度及其变电所由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网上接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至μA级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通讯联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍常出现雷害事故。本文通过在几个县级电力调度自动化系统防雷的实践,提出县调自动化设备防雷的简单而有效的措施。

1.前言
  随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。  2.电源与UPS的过电压保护

  感应雷或沿电源线进入室内的雷电侵入波会使电源电压急骤升高,从而导致UPS及其后接设备损坏。有些UPS中尽管装有压敏电阻,但还是很难保护自己及后接微电子设备。
对电源装置,可靠而有效的防雷方法是采用四级保护。第一级用三级气体放电管,将大的雷电限制到后续保护系统可允许的范围;第二级用限流模块;第三级用压敏电阻;第四级用TVS管,使输出的箝位电压达到规定的要求。采用上述四级保护后,UPS或被保护电源一般不会因雷击而损坏。


转载自:设计师网

www.china-sjsi.com

建筑电气设计QQ群:24820409
免费打赏
lldmm
2006年05月18日 10:47:52
2楼
楼主的文章不全吧,部分?
回复

相关推荐