自动喷淋系统减压孔板的计算过程,仅供参考
shilling
shilling Lv.3
2011年06月23日 11:46:11
只看楼主

1.关于减压孔板大小的规范要求:不应小于设置管段管径的30%,且不应小于20mm2.减压孔板的计算式参加附件图集的74页 其中流速根据喷淋系统管道的流量和管径计算得出,孔板后需要压力根据计算得出,规范8.0.5也有要求,轻危险和中危险级场所各配水管入口压力不宜大于0.40MPA。但是有些地方可能有超的情况,一般状况可以根据这个设定孔板后压力,根据孔板前后压力差,计算得出公式中的减压孔板局部阻力系数,查规范附录可以得出,也可通过公式计算得出。

1.关于减压孔板大小的规范要求:不应小于设置管段管径的30%,且不应小于20mm
2.减压孔板的计算式参加附件图集的74页
其中流速根据喷淋系统管道的流量和管径计算得出,孔板后需要压力根据计算得出,规范8.0.5也有要求,轻危险和中危险级场所各配水管入口压力不宜大于0.40MPA。但是有些地方可能有超的情况,一般状况可以根据这个设定孔板后压力,根据孔板前后压力差,计算得出公式中的减压孔板局部阻力系数,查规范附录可以得出,也可通过公式计算得出。
3.在此说明一下,手册中也有关于减压孔板的计算,经过同事讨论,觉得根据手册选择有一定的问题,是因为手册关于减压孔板的水头损失表是在假定水流通过减压孔板后的流速为1m/s时计算得出的,所以要注意修正。
简化例题:
中危险8l/s,保护面积160m2,喷淋管道为DN150
计算的出大概流量取30l/s(要求细致可精准计算),通过流量和管径得出流速为V=1.70m/s
加入孔板前压力为0.8MPA。孔板后按最大取值0.4MPA,H=0.8-0.4=0.4MPA
计算得出减压孔板局部阻力系数=271,根据规范附表,取值为0.32,计算可得出减压孔板孔径为48,不小于1的要求。
该过程仅供参考
c4ef37785cd10611d021.pdf
4.0 MB
立即下载
免费打赏
tangshuangg
2012年03月01日 15:58:40
12楼
谢谢楼主分享经验!
回复
wqk1945
2012年04月14日 22:29:42
13楼
不小于三分之一不就是不小于50mm?可算出来是48,不小于?
回复
wqk1945
2012年04月14日 22:31:57
14楼
擦,看错了,是百分之30.。。。。当我没说过。。
回复
niuxiaoliguo
2012年04月17日 22:13:48
15楼
减压稳压消火栓不用设减压阀吧/
回复
bendandawang
2012年05月11日 11:09:35
16楼
这个48是咋算出来的,如果每次用那个公式算也太麻烦了啊,新人求指点
回复
budongcaiguai
2012年05月11日 15:11:51
17楼
学习了,
回复
charles1016
2012年06月04日 13:45:43
18楼
估计也是这样算,确实查了下资料没有详细过程的。
回复
dididaodao
2012年06月08日 18:06:21
19楼
学习中
回复
枕边游戏
2012年06月09日 07:34:47
20楼
看看~~~~~~~
回复
石锅白菜
2013年05月02日 15:39:43
21楼
:):):):):)学习学习
回复

相关推荐

APP内打开