公司刚新进了两台水冷点焊机,一台160KVA一台300KVA。公司的老板带来了一条3*50+1*25的电缆。还是总线!!请问我该咋办??顺便问一下这两天机子配什么样的开关好线比较合理。在线等候 谢谢!!

公司刚新进了两台水冷点焊机,一台160KVA一台300KVA。公司的老板带来了一条3*50+1*25的电缆。还是总线!!请问我该咋办??
顺便问一下这两天机子配什么样的开关好线比较合理。在线等候 谢谢!!
免费打赏
chendong6215985
2011年06月23日 10:41:29
2楼
用240的...600A的总断了气下面可以250A和400A的
回复
wxdchgs
2011年06月24日 20:52:13
3楼
“顺便问一下这两天机子配什么样的开关好线比较合理。”
“600A的总断了气下面”
{这两天机子}
前两天是如何配的?
【总断了气】无语!
楼主和沙发改一下吧!
求求你俩了!
回复