烟烙烬系统价值昂贵,任何发生误喷,应该可以说是不允许的。探讨问题如下:1、系统必须工作自动联动方式吗? 2、系统运行可以不可以采用手动方式,而取消自动?
烟烙烬系统价值昂贵,任何发生误喷,应该可以说是不允许的。
探讨问题如下:
1、系统必须工作自动联动方式吗?
2、系统运行可以不可以采用手动方式,而取消自动?
12楼
讨论一下吧。
无论喷淋、水雾还是放气等等,现有的消防系统都属于被动安全措施,可能投资个百八十万却一辈子都用不上但必须要上。任何制造商也不能确保系统没有误动作的可能!现有的技术已经能够把误动作的概率降到很低,“炸弹”的观点有点极端吧?
工程设计者对产品的认知程度不会比制造商强,图纸设计的是否完美、合理是见仁见智的问题,在满足规范、安全性、经济性的前提下设计师当然可以自主创新。
回复
13楼
工作一段时间后可自动 因为烟 温同时报
回复
14楼
烟烙烬灭火剂的喷放方式
烟烙烬,以IG541为例,系统采用全淹没灭火方式(均匀充满整个防护区),喷放灭火时限1分钟。
IG541高压钢瓶容积80L,充装压力15MPa,操作时应严格遵守操作规程。
(1)瓶头阀——释放阀:用于控制钢瓶内灭火剂的喷放。
启动方式:
1、电动启动电爆阀雷管方式:
由“钢瓶分控制器”输出DC24V,到区连接器输出DC24V连接钢瓶启动器,引爆电爆阀雷管。
2、气动启动钢瓶:
电动引爆电爆阀雷管,由小钢瓶压力启动IG541钢瓶。
3、应急机械手动启动方式:
当电控系统失灵,可将钢瓶安全栓拔出后,将操作手柄拉出即可。
(2)选择阀:用于控制灭火剂喷向指定的保护区
1、电动启动电爆阀雷管
由“钢瓶分控制器”输出DC24V,引爆电爆阀雷管。
2、气动启动钢瓶
电动引爆电爆阀雷管后,通过小钢瓶压力启动IG541钢瓶。
3、应急机械手动启动方式:将手动启动手柄按箭头指示方向旋转到位即可。
回复
15楼
简述烟烙烬IG541灭火剂喷放过程
(1)自动喷放工作原理
1、报警信号:烟感及温感探测器,同时报警,或现场手动报警按钮发出火灾报警信号后,报警信号自动传送到“灭火控制器”;
2、“灭火控制器”自动鸣响消防警铃,声光报警器,程序自动进入30秒启动倒计时(此时可以根据现场情况取消气体喷放);
3、“灭火控制器”将气体喷放信号送到“钢瓶分控制器”;
4、“钢瓶分控制器”立即输出DC24V电压,自动开启IG541钢瓶电爆启动器、气动启动钢瓶电爆启动器、选择阀电爆启动器,释放阀、选择阀被打开后,灭火剂喷放。
(2)手动喷放方式:
当发生火灾时,保证现场人员撤离后,按动现场手动报警按钮,或者在控制中心按动“灭火控制器”盘面的紧急按钮,即可完成灭火剂喷放。
(3)应急机械手动启动方式
当电控系统失灵,在钢瓶间内,按照顺序,开启区域选择阀、钢瓶释放阀,灭火剂即可喷放。
回复
16楼
烟烙烬IG541灭火剂喷放后需要注意:
灭火后,
1、启动排风及补风系统,将废气排空后,人员方可进入;
2、如果需要提前进入现场区(例如:抢救未逃离的火灾现场人员等)需戴氧气呼吸器或空气呼吸器。
回复
17楼
小常识:
气压就是大气压强,气压的单位是用毫米水银柱高(mmHg)来表示。
并规定气温在0℃及标准重力加速度g=9.80665米/秒^2下,760毫米水银柱(水银的密度为1.35951×10^4kg/m3所具有的压强为一个标准大气压。
在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡(Pa)。
1帕斯卡=牛顿·米^-2。
1个大气压=1.35951×10^4×9.80665×0.76 =1013.25百帕=101.325Kpa=0.101325Mpa。
对于钢瓶内的压力,可以比照这一方法进行标称单位换算。
回复
18楼
好几天没上网,不知引起这么多的话题。实际上很简单,为何要加自动延时启动,就是要防万一。如人为发现就可以直接启动了,上次忘了说疏散出口处应安手动紧急启停按钮。
回复
19楼
在有人职守地区可以设为手动,对于是否必须规范没有要求!
气体灭火的流程一般是发生火情-目视-手动启动-气体喷洒-灭火
发生火情-初期烟感动作-报警(一报警铃动作)-发生明火-温感报警-报警(二报声光信号提示人员离开火场)--延时30-60--启动气体喷洒!
气体灭火分两种形式:1.有管网的:储气瓶集中一起放置,通过管网送到火场,这样的系统中就要用到选择阀!
2.无管网的:储气瓶放置在各个保护区内,通过联动模块启动驱动钢瓶,用N2气驱动瓶阀!
当然有管网的也是用N2气驱动选择阀的!气体的用量也是经过计算的!
在气体灭火的编程中都采用的逻辑与关系,也就是当烟感和温感都报警的时候才自动启动气体灭火程序,在气体未喷以前可以用紧急启停按钮停止喷洒的!一般情况误喷的情况是很少的,除非是人员的误操作!
回复
20楼
烟烙烬(美国安索商品名)自动灭火系统,国内于2000年起投入生产,最早生产该灭火系统的有南消、杭州新纪元和西安新竹,通称IG-541混合气体自动灭火系统,西安新竹称“烟必净”(?),现在国内各省市都有生产,产能已过剩.
IG-541混合气体系氮气(52%)、氩气(40%)、二氧化碳(8%)混合而成的惰性气体,因三者的比例占5/10、4/10和1/10,所以称541,当火灾发生时喷入上述气体使保护区氧气浓度降至12.5%以下,阻止可燃体氧化继续进行,从而达到灭火目的.当氧气降到12.5%以下时,人也因为缺氧窒息,但混合气体中加入了8%二氧化碳,研究表明,生命在二氧化碳4%左右浓度条件下会增加人的肺活量,人们在该环境中会加强深呼吸而延续生命。也就是说当保护区喷洒IG-541气体后,人员在该环境中有较大机会逃生.
IG-541混合气体因来自于大气,释放回大气,所以不存在二次污染环境,因此称绿色灭火系统.
IG-541、二氧化碳、三氟甲烷、七氟丙烷等灭火系统都采用高压储存,所以怕误喷,误喷不但给业主带来损失,有些还会造成二次污染甚至危害生命(如二氧化碳会造成人员窒息死亡),目前国内所有消防储气设备都经天消所破坏性试验,一般自身不大会误喷。
造成误喷的直接杀手是报警控制设备或人为因素,人为因素可防(经教育及加强管理都能避免),报警设备误动作既有报警设备自身质量原因(建议选择大家产品,起码索赔有资金支持),也有因环境条件引起的误动作命令,如雷电天气条件,将会使报警主机或报警探头等程序紊乱,发出错误命令误喷,典型的案例有广东揭阳移动机房气溶胶误喷造成移动通信瘫痪事件.
任何事情都要靠人去克服,既然报警主机有难以避免的至命弱点,杭州某消防科技有限公司科研人员攻克了该难题,研究出"安全隔离装置",从而避免了环境引起的误动作,典型案例有绍兴通讯机房,某晚雷电交加,消防主机乱序发出灭火命令,气体灭火控制设备显示已喷洒,打印记录某保护区气体喷洒,实际未喷洒,从而避免了损失.
回复
21楼
这样的灭火环境下,人应该没有办法活吧?就照气体灭火设计
应该为自动联动模式,只有急停按钮.
回复