烟烙烬系统联动问题
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2006年05月17日 22:53:30
来自于防雷减灾
只看楼主

烟烙烬系统价值昂贵,任何发生误喷,应该可以说是不允许的。探讨问题如下:1、系统必须工作自动联动方式吗? 2、系统运行可以不可以采用手动方式,而取消自动?

烟烙烬系统价值昂贵,任何发生误喷,应该可以说是不允许的。

探讨问题如下:

1、系统必须工作自动联动方式吗?

2、系统运行可以不可以采用手动方式,而取消自动?
免费打赏
lldmm
2006年05月18日 10:46:46
2楼
楼主能否详细介绍一下烟烙尽系统,大部分同行没有接触过。先谢谢了。
回复
hys_nc
2006年05月18日 18:56:12
3楼


第一次听过!
回复
hongan-ln
2006年05月18日 21:40:31
4楼
烟烙烬简单介绍

英文名字:INERGEN

译音:“烟烙烬” 或“烟烙尽”

是一种既不支持燃烧,又不与大部分物资产生反应,来源丰富,无腐蚀性气体。

是由52%氮气、40%氩气、8%二氧化碳三种气体组成。

空气中正常的氧气含量为21%,当低于15%以下一般燃烧不再进行。

烟烙烬通过稀释空气中的氧气,达到灭火的目的。

性能:

保护生命:喷放后在火灾现场仍具有12%氧气含量。

保护财产:灭火速度快,不污染被保护物品。

保护环境:其成分为大气中天然成分,喷放后在火灾现场无任何残留,对大气臭氧层无破坏作用,无温室气体效应。

钢瓶压力高达150大气压,并由多组组成,喷放时具有较大的震动力。

烟烙烬技术等级较高,控制电路比较复杂,系统造价比较昂贵。
回复
xubo8000
2006年05月19日 08:18:29
5楼
听说过,好像是什么IG541~741洁净气体灭火系统。样本库里有这种东东:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=2005481112927434901&way=3
回复
cgh5123
2006年05月21日 14:46:02
6楼

和烟烙烬系统是一回事吗?
回复
xubo8000
2006年05月21日 16:14:02
7楼
楼主问题
1.没听说必须系统自动联动这一说法,个人感觉为安全性和经济性起见,这种昂贵的系统控制以手动为好。
2.系统应有手动/自动切换功能
回复
hongan-ln
2006年05月21日 20:37:50
8楼


本人也有同感

7楼能否具体谈谈“手动/自动”工作方式的运行条件吗?给大家一个启发。

回复
xubo8000
2006年05月22日 08:40:10
9楼
8楼遗憾:(,这类系统我接触不多,谈不上什么启发。一般系统的连锁逻辑关系由制造商技术决定,在现场调试时进行逻辑编程,这套系统的激活程序设置为手动比较好。
回复
cock103
2006年05月22日 20:14:42
10楼
联动方式一般采取烟温感同时动作时延时30秒启动瓶头阀,期间如属误动作可手动紧急关闭。如没有自动启动光靠人工就失去它的真正意义了
回复
hongan-ln
2006年05月22日 23:47:44
11楼


恰恰就是这30秒,出问题的也正是这30秒!!

虽然没有权威方面的统计,但是,大多数发生误动作都是在这紧急处理的延时30秒。错误判断导致控制失误!几十万在瞬间化为乌有!而且间接损失还难以估算,可怕!

10楼的观点很值得讨论

1、用什么可以证明“没有自动启动光靠人工就失去它的真正意义”?

2、难道没有更好的办法?

本人觉得

1、人们不能天天头顶着“炸弹”过日子!

2、设计者,不能只考虑灭火,还应该多多为用户着想.....