直流系统负极对地15V,正极对地210V,但对负载做拉路试验查不出问题,对负极电源电缆更换亦没问题.拿电压继电器接正和地之间电压继电器不动作.请问各位会是那里出问题
直流系统负极对地15V,正极对地210V,但对负载做拉路试验查不出问题,对负极电源电缆更换亦没问题.拿电压继电器接正和地之间电压继电器不动作.请问各位会是那里出问题
2楼
测一下负极对地绝缘,找出绝缘电阻低的元件或线路。
回复
3楼
多谢版主,问题是我这段直流母线带着太多正在运行的负载,现在认为是虚压,因为试验继电器不动作。这样解释行吗?
回复
4楼
用万用表测下正对地、负对地电压不就知道是否绝缘不好了吗?
如果直流绝缘监察装置测不出是哪一路接地了,那就采用拉路法进行,很多负荷短时停电一般是没问题的,拉路时对重点怀疑对象要先拉:比如刚起动过的设备、环境不好容易进水的等,否则只能一路一路拉了
回复
5楼
1、可能是绝缘监察回路电阻坏了一个
2、拉路的时候不要一路一路的拉,全拉逐条送,可能几条回路绝缘下降
回复
6楼
这样不行,只能逐路拉
回复
7楼
只能逐路拉,拉的时候要注意符负荷的性质,先次要再重要.
回复
8楼
现在一般不用拉路法找直流系统接地,主要用直流系统接地探测仪查找接地点.
回复
9楼
谁可不可以介绍下直流系统接地探测仪,谢
回复
10楼
现在我们的直流系统经常报警,已经习发为常了~~~~
回复
11楼
应该是负极的绝缘电阻下降了..检查负极的绝缘
回复