关于上海超高层消防水池问题
wekee2004
wekee2004 Lv.4
2011年06月22日 21:40:39
只看楼主

民用建筑水灭火系统规程中规定超高层宜设不小于100立方的消防水池,请问这个水池是给喷淋系统用的呢,还是消防和喷淋都从这个水池吸水,然后两路市政给水补水呢

民用建筑水灭火系统规程中规定超高层宜设不小于100立方的消防水池,请问这个水池是给喷淋系统用的呢,还是消防和喷淋都从这个水池吸水,然后两路市政给水补水呢
免费打赏
longfm998
2011年06月23日 11:41:23
2楼
水池是消火栓和喷淋合用,至于“两路补水”,楼主理解有误。
回复
wekee2004
2011年06月23日 22:43:26
3楼
100立方的消防水池,只用一路补水,肯定不够用的
回复
nkw
2011年06月24日 06:40:14
4楼
两者合用,两路补水
回复
wekee2004
2011年06月24日 20:17:32
5楼
应该是这样的,今天找到了一套以前同事的图,是都从100立方水池吸水,然后两路200的市政补水
回复
yzyzadd
2011年06月27日 09:07:48
6楼
2小时室内消火栓用水量按15L/S就是108立方,再加上喷淋,即使2路补水,100立方是够么?
回复
nkw
2011年06月28日 06:23:40
7楼
哥们,水池的水是一进一出的,不是光出不进,
回复
longfm998
2011年06月28日 14:23:21
8楼
楼主的思路是:消防水量=水池容积100方+火灾时补水量,并且用两路补水。
一般高层项目的用水量都比100大不少,这样做消防供水安全性没有保障。
有地方还是把消防水池做到位,保证室内消防用水。
回复

相关推荐

APP内打开