图审给我提出自动喷淋系统缺泄水阀DN50。这个阀应该装在哪里?

图审给我提出自动喷淋系统缺泄水阀DN50。
这个阀应该装在哪里?
免费打赏
天地浩然
2011年06月22日 21:29:15
2楼
自喷规范4.2.9条是有这个规定,但以前总考虑末端放水或湿式报警阀的位置放空。
回复
dzwz1
2011年07月13日 17:10:27
3楼
你说的 应该是对的啊,我这边都是这样做的啊
回复
jay8868
2011年07月13日 17:25:51
4楼
楼主说的是末端试水阀吗?这个应该有的
回复
jifenle
2011年07月14日 16:01:55
5楼
水流指示器后面吧,然后千分之二的坡度过来。。
回复
lr20032004
2011年11月29日 15:10:04
6楼
设置泄水管后,排水如何解决呢?
回复
shenyuanyuan1985
2011年11月29日 20:19:17
7楼
每个防火分区单独设泄水阀,便于检修,设于信号阀后即可,泄水阀和试水装置应该是不同的,建议分设。