R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!
freedom_55
freedom_55 Lv.2
2011年06月22日 21:06:17
来自于制冷技术
只看楼主

R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!

R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!
免费打赏
dongbei5118
2011年06月23日 11:40:20
2楼
接上压力表,吸气压力加到0.83就行了,你参照热力性子表,就像22的加到0.48左右,她们的压力对应的蒸发温度都是5度。
回复
sxj.19760819
2011年06月24日 21:43:54
3楼
这位仁兄可能说错了吧,管道不是看压力来加的哈,是计算管子长度和太小来计算制冷剂的量
回复
caoyahoo
2011年06月25日 00:05:46
4楼
看液管的大小和长度来计算加的。
回复
renzhaobao
2011年08月02日 21:24:44
5楼
这个主要是看压力加的冷媒!个人见解!
回复
cirosp
2011年08月04日 15:11:29
6楼
看压力,类似于加R22一样
回复
qinpeng23
2011年08月08日 13:27:12
7楼
通常15.88mm+6mm的管,长度增加5m,多加50g冷媒。家用空调安装的时候,通常都是排空法,很少采用抽真空的。所以冷媒充注量也只是一个大概值。
回复
qq292015823
2013年01月05日 10:01:25
8楼
制冷剂的重量要看管的大小,补加时看压力,看电流接近正常值时为好。
回复
liu2013wang
2013年12月16日 22:43:48
9楼
理论计算一方面,最重要还是实际调试压力和温度
回复
zhanxlzhk
2013年12月19日 09:26:37
10楼
R410一般用重量法充注制冷剂,要按管径、管长,再查其对应数量进行充注,这方法正常操作的。但在现场也可以使用控制低压法进行充注,但要特别注意安全。现在学校里面对新型环保制冷剂的充注与回收处理基本没有传授。
回复
liu2013wang
2013年12月29日 01:37:42
11楼
按照额外管长,超出部分,液管完全充注冷凝温度对应的饱和液体,气管完成充注冷凝温度对应的饱和气体来叠加计算。

额外加入管长太长,需要考虑压缩机的冷冻油填充,建议需要咨询厂家。