R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!
freedom_55
freedom_55 Lv.2
2011年06月22日 21:06:17
来自于制冷技术
只看楼主

R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!

R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!
免费打赏
荣昌制冷
2013年12月29日 07:12:19
12楼
一般厂家按3m管配置的,连接管超过5m,那就等于比原配管超出了2m。超出的部分按每米增加加注量约30g计算,需补加60g左右的制冷剂就行了。
回复
lszt007
2014年01月02日 13:18:31
13楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-29 07:12 一般厂家按3m管配置的,连接管超过5m,那就等于比原配管超出了2m。超出的部分按每米增加加注量约30g计算,需 …版主老师,单位管路长度追加量一般厂家都有规定吧。这种规定一般跟通过实验获得,跟管子的粗细有关系的。
回复
荣昌制冷
2014年01月02日 13:24:55
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-2 13:27 编辑 无名小将 发表于 2014-1-2 13:18 版主老师,单位管路长度追加量一般厂家都有规定吧。这种规定一般跟通过实验获得,跟管子的粗细有关系的。每米追加30克,是指2P以下挂机空调,3P及以上柜机需50~60克。
回复
wqj13419801972
2014年02月28日 13:32:34
15楼
荣昌制冷 发表于 2014-1-2 13:24 每米追加30克,是指2P以下挂机空调,3P及以上柜机需50~60克。学习了,谢谢版主。