水力平衡阀启用是为了调节水力的平衡,在系统运行的前提下,水力的情况比较的清楚的情况下,静态水力平衡阀是不是可以拆掉。在管路中增加了很大的阻力,浪费了。举个例子,在水泵的出口装了一个水力平衡阀,现在保证了水泵在高效点运行,到达了水泵的设计情况,但是现在在水力平衡阀上面压降就有10m,等于在水系统中用阀门调节。请教一下,是不是应该可以把水力平衡阀拿掉,同时安装实际的运行的流量与扬程在选与系统匹配的水泵??
实际的工程中水力平衡能调整好吗!请问有丰富经验的专家是好何做的?
回复
63楼
你的具体水力平衡目标?
回复
64楼
如果你安装的泵为离心式水泵的话,你可以选折直接把叶轮进行切割,基本上切割叶轮的工作水泵厂家都可以提供的.
而平衡阀就不需要拆卸,可以选折将平衡阀全开或者调节到压降为3KPa的位置上,就可以了.
回复
65楼
张三讲的是一种,
还有一种:当主机选型不同时(如两大一小),因选用水泵扬程及主机蒸发器(如干式、满液式同时存在)阻力匹配出不同管网阻力时
回复
66楼
调节到压降为3KPa的位置上,是水泵出口的压力还是阀门出口的压力?或者是阀门前后的压降呢?
如果是阀门前后的压降,那为什么要设在3KPa的位置上?
回复
67楼
本来就是统一的。主机规格不同,流量和压差不同,仅仅表示水泵出口的限流平衡阀规格和设定值不同。但其本质上还是“限流平衡阀”!
回复
68楼
考虑了数台主机相同的系统,也提出了主机选型不同(如两大一小),那么是不是应该考虑所有水泵是并联运行,还是与主机一一对应运行呢?
通常在两大一小主机的配置下,三台主机同时运行的时间很少,且群控策略较为复杂,不妨就以一大一小和两台型号相同的主机实施讨论。
这样就有以下三种工况:
1.主机和水泵各自先并联后,再串联向系统供水,三台水泵(两用一备)型号性能相同;
2.水泵与主机一对一串联后,再并联向系统供水,三台水泵(两用一备)型号性能相同;
3.水泵与主机一对一串联后,再并联向系统供水,三台水泵(两用一备)型号性能不相同;
请注意,两台同性能水泵与不同性能的水泵并联运行时的特性是不同的。
回复
69楼
如果是主机大小不一样啊的话,水泵的选择应该也会有大小.
就是说有第四种情况.
4.主机和水泵各自先并联后,再串联向系统供水,三台水泵(两用一备)型号性能不相同.
回复
70楼
对了.为什么要降到3kpa????
回复
71楼
我想他说的肯定是阀门前后的压降吧
回复