水力平衡阀启用是为了调节水力的平衡,在系统运行的前提下,水力的情况比较的清楚的情况下,静态水力平衡阀是不是可以拆掉。在管路中增加了很大的阻力,浪费了。举个例子,在水泵的出口装了一个水力平衡阀,现在保证了水泵在高效点运行,到达了水泵的设计情况,但是现在在水力平衡阀上面压降就有10m,等于在水系统中用阀门调节。请教一下,是不是应该可以把水力平衡阀拿掉,同时安装实际的运行的流量与扬程在选与系统匹配的水泵??
当然现在咱们这个话题已经切入到水力平衡阀的用处上面了.
针对我提出的系统他的两个主机都是一样的 .水泵也是一样的.水泵与主机一一串联,在并连打到系统中去.
回复
73楼
你先看一下GB50019的6.4.7条文再出方案好吗?
回复
74楼
3KPa指的是使得动态平衡阀的弹簧带领阀芯开启对应的在平衡阀两侧的水压差。
回复
75楼
画蛇添足了!请注意3:水泵型号性能不同。说的就是大小不同。如果你说的大小主机先并联运行,然后再和并联运行的大小水泵组串联工况存在,以注入式为例你是否考虑过不同性能水泵并联运行时水泵特性的变化呢?不同性能水泵并联运行之后,再通过串联方式共同向并联运行的主机供水,由于主机的大小不同,性能各异,所需要的水量也不同,你是如何保证任何工况下,各台主机的水量分配合理呢?
DG我们是讨论工程案例,不是在上课!拿出一滴敬业精神好吗?
回复
76楼
那么被你定义为“循环水泵出口的阀叫限流平衡阀”的阀门有带领阀芯开启的弹簧吗?
回复
77楼
俺目前所见的主流“动态平衡阀”厂家的阀芯内均带有平衡弹簧!
回复
78楼
我请教的问题是:“那么被你定义为“循环水泵出口的阀叫限流平衡阀”的阀门有带领阀芯开启的弹簧吗?”您回答的却是“动态平衡阀”,是不是有偷换概念之嫌啊?
常见的循环水泵出口阀门,除了止回阀之外,不就还安装了一个截止阀吗?您把这个截止阀定义为“限流平衡阀”,也不是不可以。那么,在循环水泵的出口还有必要安装其他阀芯内均带有平衡弹簧的“动态平衡阀”吗?
回复
79楼
正确地选择规格用在水泵出口的动态平衡阀就叫限流平衡阀。你最好先补充一些平衡阀的基本知识。
回复
80楼
哈哈!这个问题就要去问楼主了!他的循环水泵出口到底是不是安装了截止阀、止回阀和出口动态平衡阀-限流平衡阀!
记得楼主是问静态平衡阀是不是能够拆掉。
回复
81楼
那也仅仅表示有人没有明白平衡阀的原理而未必做了正确的平衡阀选型。
回复