水力平衡阀启用是为了调节水力的平衡,在系统运行的前提下,水力的情况比较的清楚的情况下,静态水力平衡阀是不是可以拆掉。在管路中增加了很大的阻力,浪费了。举个例子,在水泵的出口装了一个水力平衡阀,现在保证了水泵在高效点运行,到达了水泵的设计情况,但是现在在水力平衡阀上面压降就有10m,等于在水系统中用阀门调节。请教一下,是不是应该可以把水力平衡阀拿掉,同时安装实际的运行的流量与扬程在选与系统匹配的水泵??
看的不是很懂,为什么不选择压差旁通阀?
回复
44楼
用就是使水泵在高效区运行。这样同时保证过主机的流量。如果去掉以后,由于末端的变流量控制,水泵的运行有可能不一定总是在高效区运行。现在咱们要看看去掉以后,换了一个水泵对于他有没有意义,
这个阀门虽然有调节水泵,使水泵始终在高效区运行,但是他的负荷在最大的时候,在
回复
45楼
蒸发器流量恒定,主机COP就能一直为最高值了?是真的不懂呢还是要卖进口品牌阀门啊?这样会害死小朋友的!
回复
46楼
不是!你说的是主机流量与负荷流量之间的关系,不是水泵的问题!
回复
47楼
你一定要把水泵出口的阀门定义为动态平衡阀,你能不能说明一下这个动态阀门的工作原理啊?即怎么实现动态平衡的!好吗?
回复
48楼
第一点顶一滴!第二点就不过恭维了!告诉我在实际运行时,这个阀门的开度到底变不变?
回复
49楼
见46楼!
回复
50楼
动态流量平衡阀是用来平衡系统管网的,主要是安装在用户的回水上,如果水泵选型合适的,水泵自然会在高效区域运行。
回复
51楼
循环水泵出口的阀叫限流平衡阀。当多台机组及其配套的水泵并联时,仅单台机组及其水泵运行时该水泵很有可能过流而导致烧水泵电机。安装该阀后可以有效限制水泵的流量在设计值附近。
回复