关于水力平衡的几点问题 急急急
weilv217
weilv217 Lv.7
2006年05月17日 18:41:19
来自于中央空调
只看楼主

水力平衡阀启用是为了调节水力的平衡,在系统运行的前提下,水力的情况比较的清楚的情况下,静态水力平衡阀是不是可以拆掉。在管路中增加了很大的阻力,浪费了。举个例子,在水泵的出口装了一个水力平衡阀,现在保证了水泵在高效点运行,到达了水泵的设计情况,但是现在在水力平衡阀上面压降就有10m,等于在水系统中用阀门调节。请教一下,是不是应该可以把水力平衡阀拿掉,同时安装实际的运行的流量与扬程在选与系统匹配的水泵??

2006年05月28日 23:14:48
32楼
有人以前给我介绍的平衡阀的作用是在回水温度较低的情况下(空调末端负荷较小,冷冻水温降不大),在供回水之间加一个通路,以减少水泵和制冷机的负荷。不知道诸位大侠讨论的东东和我说的是不是一样?
回复
weilv217
2006年05月29日 18:04:12
33楼

在末端有二通阀,是个变流量的系统。但是水泵基本都是运行功率不怎么变,经过主机的流量基本保持不变,水泵的运行情况基本保持不变,但是出水的阀门的压降是变的。
系统是一次系统,打入式的。
回复
weilv217
2006年05月29日 18:10:41
34楼
也就是说,这个阀门的作用就是使水泵在高效区运行。这样同时保证过主机的流量。如果去掉以后,由于末端的变流量控制,水泵的运行有可能不一定总是在高效区运行。现在咱们要看看去掉以后,换了一个水泵对于他有没有意义,
这个阀门虽然有调节水泵,使水泵始终在高效区运行,但是他的负荷在最大的时候,在阀门的阻力还是比较的大,终究还是一种浪费。
也是就是说在配水泵的时候他始终使配大了,现在这个是一个补救措施吧。可以保证系统,同时用到水泵高效区。
回复
lxm9774
2006年05月30日 17:29:13
35楼
晕!既然承认是变流量系统,又说水泵运行功率不怎么变。
回复
lxm9774
2006年05月30日 17:46:02
36楼

在变流量水系统中仅靠一个开度不变的出口阀门是不能够保证水泵始终运行在高效区域的!这个系统换泵不是最佳方案。你想啊!即便是换泵后,阀门能够全开,阀门阻力=0了,水泵就一定能够运行在高效区域吗?负荷的变化就不会导致水泵工作点漂移吗?你有些概念是模糊的。阀门全开了,阻力还会比较大吗?如果现在只为了保证主机流量,把阀门全开不就得了吗?阀门关小,又保证主机流量?
回复
荔枝兔
2006年05月30日 18:38:35
37楼

难道你现在就没有“由于末端的变流量控制,水泵的运行有可能不一定总是在高效区运行。”现象发生吗?只是你没有考虑罢了!到底是因为有了阀门,水泵才运行在高效区域?还是由于水泵选型不当,管阻过大,才迫不得已关小阀门呢?
回复
antywang
2006年05月31日 17:21:36
38楼
使用进口品牌的动态平衡阀,用在机组出水口,保证机组流量恒定,达到稳定机组蒸发压力,使其COP一直为最高值运行.
回复
weilv217
2006年05月31日 18:08:07
39楼
他的动态平衡阀在水泵出口,保证了水泵的流量,那就是保证了主机的流量恒定了。
回复
weilv217
2006年05月31日 18:13:01
40楼


他的阀门应该是个动态的平衡阀,我觉得有两个原因了
1。这样一个地方加一个这样的阀门的话,即使他水泵配大了也没有关系,他都可以控制的了水泵运行情况。不至于超流
2。保证主机的流量比较的稳定。他的系统本身是变流量系统,但是通过阀门的调节可以控制水泵的流量,从而控制主机的流量。虽然系统的外面的阻力曲线在变,但是流量控制不变。
回复
weilv217
2006年05月31日 18:18:15
41楼
我在上面一直表达这么一个意思,对于他水力平衡阀调节水泵的高效运行我认为有很大的作用,但是我还觉得这个必须在与系统比较匹配的水泵上在装,这样他的作用就比较的大。
就像现在中央空调变频吧,最好在与系统匹配的水泵上做也能够真正的起到他初衷的意义。如果本来水泵与系统就不是很匹配的话,变频节能这个不是他的初衷节能。而是与调节阀门出来的意义一样了。