关于水力平衡的几点问题 急急急
weilv217
weilv217 Lv.7
2006年05月17日 18:41:19
来自于中央空调
只看楼主

水力平衡阀启用是为了调节水力的平衡,在系统运行的前提下,水力的情况比较的清楚的情况下,静态水力平衡阀是不是可以拆掉。在管路中增加了很大的阻力,浪费了。举个例子,在水泵的出口装了一个水力平衡阀,现在保证了水泵在高效点运行,到达了水泵的设计情况,但是现在在水力平衡阀上面压降就有10m,等于在水系统中用阀门调节。请教一下,是不是应该可以把水力平衡阀拿掉,同时安装实际的运行的流量与扬程在选与系统匹配的水泵??

2006年05月21日 14:18:17
22楼
系统不是很大把。2万多平方,没有分水回水啊,装在水泵的出口,还是打入式系统。如果式抽出的还好说。呵呵、
应该不带吧自动稳压设备啊
回复
nky6666
2006年05月21日 17:26:45
23楼
没见过,学习ing
回复
gongjiubing
2006年05月25日 22:21:49
24楼
在水泵出口安装平衡阀是动态流量平衡阀,又叫流量限制阀,不是静态平衡阀,在水泵出口设置流量限制阀,是为了把水泵的流量限制在一定范围内,防止因为水泵扬程选择过大使流量增加过多烧坏电机。
回复
weilv217
2006年05月27日 15:26:28
25楼

谢谢了
呵呵
回复
荔枝兔
2006年05月27日 18:51:36
26楼

冷冻水系统中如果末端负荷均设有自动水量控制,你如何保证水泵始终在高效点运行呢?当水泵特性确定后,水泵的实际工作点并不是由水泵特性决定的,这时水泵的特性是不变的。导致水泵工作点的变化是因为管网特性的变化,一旦管网特性变化后,水泵的效率就会变的!
回复
荔枝兔
2006年05月27日 19:09:47
27楼

如果真的像你说的那样,现在水泵是在高效区域运行,说明管网特性变化范围不大。现在是流量满意,但是扬程过高。说明你水泵的选型与实际管网不符,现在的水泵功率过大,所以要依靠水泵出口的阀门开度来调节管网特性,就是加大管网管阻,使得水泵的工作点回到水泵高效区域。如果把阀门开度加大后,水泵流量就会加大,电流就会加大,水泵电机过载,以致烧毁。你可以一边观测水泵运行电流,一边打开阀门开度就知道了!
通常解决的方法有:1.重新选择水泵。2.切削水泵叶轮。3.变频调速。如果你确定水泵始终运行在高效区域,就不建议你采用变频调速。
回复
weilv217
2006年05月28日 09:30:56
28楼
谢谢大侠了。如果我直接选择换水泵的话。与系统匹配的话,动态的水力平衡阀会不会自己调回到压降很小的状态,不然的话我换上去水泵肯定要出现问题的。变成流量不够了。
回复
荔枝兔
2006年05月28日 16:57:54
29楼
首先我不知道你把水泵出口的阀门定义为动态水力平衡阀是否准确?在设计合理的系统中此阀的开度应该是全部打开的,并非用以调节水力。
其次,我担心的是你对水泵高效区域运行的结论!在暖通空调中恒速水泵系统并不等于恒流量系统!在变流量系统中,如果管网特性变化,你的高效区域就很难保证了。由于水泵工作点的不断变化,系统流量和扬程也是不断变化的。那么,你要想保持此阀门两端的压降温度且很小就难以实现。楼上请你去观测此阀两端的压降是否变化,不知你是否做了?结果是什么?水泵的运行电流作过比较吗?要想保持此阀的压降最小,那就是将其全开!
再者,不知道你的水泵是否是多次系统?是一次泵还是二次泵?同时希望你能将末端设备说明一下,是三通阀?二通阀?电磁阀?还是根本没有动态阀门?是变风量系统还是变水量系统。


回复
zhutianxin
2006年05月28日 21:21:40
30楼
x小心驶得万年船,
回复
j88512730
2006年05月28日 23:03:47
31楼


如果你换个与系统相匹配的水泵的话,是不是就不需要平衡阀了?压降最小就意味阀门全开,也就等于无法调节。要它何用?
回复