水力平衡阀启用是为了调节水力的平衡,在系统运行的前提下,水力的情况比较的清楚的情况下,静态水力平衡阀是不是可以拆掉。在管路中增加了很大的阻力,浪费了。举个例子,在水泵的出口装了一个水力平衡阀,现在保证了水泵在高效点运行,到达了水泵的设计情况,但是现在在水力平衡阀上面压降就有10m,等于在水系统中用阀门调节。请教一下,是不是应该可以把水力平衡阀拿掉,同时安装实际的运行的流量与扬程在选与系统匹配的水泵??
在水泵的出口装水力平衡阀有什么特殊的用处吗?在各个支路还可以理解啊,特别是分回水器出来各个支路上,还有比较大的作用啊。
各位大侠说说看。。
回复
13楼
也不要太偏激了!
回复
14楼
不是偏激,这是事实,你看看国产的哪家是真的有核心技术的?你问问国产的哪家能拿出验收调试报告的?你看看国产哪家有调试工具的(不是超声波流量仪)?
回复
15楼
变频调速仅仅改变的是水泵特性,至于水泵是否工作在高效区,并不是由水泵特性决定的。
回复
16楼
你能确定水泵出口的是平衡阀吗?不是止回阀?再次确认!
回复
17楼
确定。他水泵的出口有止回阀。不可能有两度的止回阀吧
回复
18楼
变频调速,把频率调下来以后,水泵本身的流量扬程都下来了。达不到水泵的设计扬程和流量,说的确定一点的来说,达不到水泵所要达到的设计扬程吧,当然不在水泵的高效区运行了。。。
回复
19楼
我想问一下,如果是动态的平衡阀的话,我把水泵给换了以后,平衡阀是不是自动的阻降变小的了。我想应该是这样的
回复
20楼
还有。。。在水泵的出口装水力平衡阀有什么特殊的用处吗?在各个支路还可以理解啊,特别是分回水器出来各个支路上,还有比较大的作用啊。
各位大侠说说看。。
回复
21楼
在水泵的出口装了一个水力平衡阀
wo 第一次听说
搞不明白它的作用??????????
你的系统有多大,具体情况?有集分水器吗?代自动稳压设备吗?或有预留作用
回复