现浇楼板在圈梁处应为铰接还是固接?
albbhj
albbhj Lv.8
2006年05月17日 16:35:08
来自于砖混结构
只看楼主

现浇楼板在圈梁处应为铰接还是固接?

现浇楼板在圈梁处应为铰接还是固接?
免费打赏
lvmoon2002
2006年07月15日 00:21:43
12楼
肯定是铰接,但由于和圈梁一起浇筑,所以该处有很小部分负弯矩,因此配筋要配负弯筋,不然板面开裂。
回复
wangsanshi007
2006年07月17日 17:26:27
13楼

说的太对了,不过九楼说的我看也可行的呢
回复
cf20010970
2006年07月19日 08:29:27
14楼
铰接
回复
stonedwg
2006年07月19日 09:07:05
15楼
如果楼板不连续,就按铰接算,支座适当配构造钢筋。
这个规范上有明确的说法。
混凝土规范126页第10.1.7条
回复
lynwxg
2006年07月19日 11:51:50
16楼
我认为按铰接考虑,圈梁截面尺寸都较小,对楼板约束作用不大。
回复
yk-liujj
2006年07月21日 14:17:37
17楼

同意16楼.
任何结构的计算,都要先给出它的计算简图:楼板不连续,板两端为铰接;楼板连续,板端为铰接,圈梁处,板下为铰接.
回复
ytlny
2006年08月05日 17:51:34
18楼
绞接
回复
taoqingju
2006年08月07日 16:39:35
19楼
铰接!!!
回复
崔开新
2006年08月08日 09:50:47
20楼
此处理论上为铰接,但连续板中间跨宜将负弯距放大一些.
回复
zh1161
2006年08月08日 18:49:11
21楼
在边上铰接,中间是固接