高层住宅厨房里面设置了可燃气体探测器,暖通上面也设置了防爆换气扇,请问两者需要联动吗?如需联动,怎么接线呢?
高层住宅厨房里面设置了可燃气体探测器,暖通上面也设置了防爆换气扇,请问两者需要联动吗?如需联动,怎么接线呢?
2楼
看产品手册去
回复
3楼
家用型可燃气体探测器,自带声光报警,带1~2个输出触点(可以是DC12V的电容输出触点,联动家用燃气电磁阀)可用输出触点去联动排气扇,这就需要一个风机联动控制箱了。
回复
4楼
产品安装
说明书
回复
5楼
需要联动,户内必须设联动控制箱,具体接线要针对相应的产品。
回复
6楼
如果就地控制,可燃气体报警探头需要连接模块(或控制箱),之后将控制线引导风机电源箱上,增加相应控制启动电路。当可燃气体探头报警(可设定几个探头报警)报警,反馈到模块或控制箱,之后启动风机
远程控制,探头报警型号送到中控室,中控室反馈信号启动风机
回复
7楼
进来学习一下,有些问题确实不容易讲清楚。
回复
8楼
1.目前是消防报警的燃气探测器和厨房的就地燃气探测器如何调试的问题。我们这里厨房的就地燃气探测器是燃气公司安装的;和我们设计师设计的燃气探测器无法联动。所以,我觉得我们电气图纸上可以不设计厨房燃气探测器(但是有些地区的审图机构又不行了)。
2.联动问题:联动风机,住宅户内一般有排油烟机,没有风扇。排油烟机又是住家户自己买的各式各样的品牌的排油烟机。目前市面上卖的排油烟机我是没有看见有联动接线端子的,所以需要有排油烟机的联动控制箱体。
回复