消防稳压罐如何选择
wujianlin001
2011年06月22日 08:56:16
只看楼主

我有一项目:消防稳压设备设置于车库-2F水泵房,-2F标高-9.0米,地上共33层,99.9米。消防泵房消火栓泵H=138m,请问,选择什么型号的稳压罐及稳压泵比较合适?选择稳压罐时P1值与P2值之间是什么关系?如何计算?

我有一项目:消防稳压设备设置于车库-2F水泵房,-2F标高-9.0米,地上共33层,99.9米。消防泵房消火栓泵H=138m,请问,选择什么型号的稳压罐及稳压泵比较合适?选择稳压罐时P1值与P2值之间是什么关系?如何计算?
hitliuzj2004
2011年06月23日 16:35:42
2楼
上海按《规程》明确:配50L罐,稳压泵联动压力设定“主泵+0.05+0.05”, 外地可以参看国标图集04合订本里关于联动的要求!
回复
某日某月
2011年06月25日 22:10:30
3楼
消防稳压设备最好放在屋顶消防水箱间内
回复
s123pgps
2011年06月27日 21:30:03
4楼
参照国标图集98S205选用
回复
rinckey.521
2011年06月28日 15:43:02
5楼
屋顶消防水箱旁边设置稳压管,按图集选一个450L的就可以了 简单
回复
tbqyc
2011年06月28日 20:59:24
6楼
参照国标图集98S205选用
回复
pians4444
2013年02月01日 12:54:39
7楼
rinckey.521 发表于 2011-6-28 15:43 屋顶消防水箱旁边设置稳压管,按图集选一个450L的就可以了 简单这个450L是怎么确定的呢?
回复
xiaoniu0715
2013年02月02日 01:11:03
8楼
学习了、、、
回复
iamwuzhenyu
2013年02月07日 09:55:52
9楼
pians4444 发表于 2013-2-1 12:54 这个450L是怎么确定的呢?450L包括300L的消火栓和150L的喷淋,见国标图集的说明。
回复
花开万年
2013年02月20日 12:31:31
10楼
应该是2只水枪和5个喷头30秒的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。
回复
vick_lin
2013年04月09日 23:46:37
11楼
我看到了另一个问题,你水泵的扬程够吗?审图没有提出?
回复