【求助】工厂照明电路的问题,请大家进来看看
wildjeff
wildjeff Lv.2
2011年06月21日 18:50:06
来自于照明工程
只看楼主

新手维护电工一名,车间操作工反应 钢卷照明灯熄火,遂跟着同事过去看看;问题不复杂 地形复杂 配电柜和现场来回跑了N次 花了好长时间才发现应该是空开的问题:空开原先无法闭合,强行闭合会弹开;将空开的出线端原来的2根线(连在同一触点上) 断开一根 空开可以闭合 此时2盏照明灯上电 一正常 另外个玩起闪光 时亮时暗。我想:2灯是并联,一个空开控制,闪光的灯泡应该是坏掉了 需要单独处理。疑惑:为什么空开的出线端的2根线,断开一根就可以正常工作,那根线是起什么作用的(排除错搭上去的可能),这个问题又出在哪里?

-----问的问题好像很弱智,望大家不吝赐教,越详细越好,先谢了!
免费打赏
lswq123
2011年06月21日 21:39:29
2楼
个人意见
一个空开两个回路其中一路短路或过流所以去掉就可以合闸
回复
wildjeff
2011年06月21日 22:27:55
3楼
按你的意思 我们断开的那根线过流/短路了?
恩 有可能 明天再去现场看看 那根线到底是连什么的。
回复
shenlan968
2011年06月24日 22:05:56
4楼
恩,应该先查出来那根线的用途~
回复
jiangtaifu
2011年06月25日 08:20:41
5楼
“新手维护电工”真可谓初生牛犊不畏虎,不能合闸的空开可以强制合闸,难道没有经过培训,不用持证上岗?
回复
zhaoguodongq
2011年06月26日 11:25:15
6楼
新手维护电工,你在操作地时候一定要小心,不懂一定要问师傅千万不可以大意啊。像你地问题可能是有一回路短路啊。
回复
dgbyls
2011年06月26日 12:46:03
7楼
一路短路或过流所以去掉就可以合闸,应查出那根线的用途
回复
ygz2008
2011年06月26日 19:19:41
8楼
看你是跳漏电还是跳短路,如果是漏电的话用摇表测一下绝缘。最好不要强行送电。很容易出事的。
回复
wsnower
2011年06月27日 08:31:55
9楼
应该要先查明那个线的用途,很可能有短路呢?不可以强行送电,要出事故的。小心点好。
回复
paradise_123
2011年06月27日 10:25:25
10楼
一个空开两个回路其中一路短路或过流所以去掉就可以合闸
回复
jiangbo88
2011年06月28日 11:34:33
11楼
先查那根线有问题的线路,可能有短路现象。不可以强行送电,要出事故的。
回复

相关推荐

APP内打开