【求助】工厂照明电路的问题,请大家进来看看
wildjeff
wildjeff Lv.2
2011年06月21日 18:50:06
来自于照明工程
只看楼主

新手维护电工一名,车间操作工反应 钢卷照明灯熄火,遂跟着同事过去看看;问题不复杂 地形复杂 配电柜和现场来回跑了N次 花了好长时间才发现应该是空开的问题:空开原先无法闭合,强行闭合会弹开;将空开的出线端原来的2根线(连在同一触点上) 断开一根 空开可以闭合 此时2盏照明灯上电 一正常 另外个玩起闪光 时亮时暗。我想:2灯是并联,一个空开控制,闪光的灯泡应该是坏掉了 需要单独处理。疑惑:为什么空开的出线端的2根线,断开一根就可以正常工作,那根线是起什么作用的(排除错搭上去的可能),这个问题又出在哪里?

-----问的问题好像很弱智,望大家不吝赐教,越详细越好,先谢了!
免费打赏
xuwei19860829
2011年06月28日 23:41:37
12楼
进来学习一下,有些问题确实不容易讲清楚。
回复
lichenliang12345
2011年06月30日 21:02:44
13楼
我来学习一下 呵呵
回复
wildjeff
2011年07月06日 21:28:48
14楼

我可不敢操作啊,一边看着呢,就是想 师傅也不敢让我上,出事故 一串人要倒霉。