有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
不知道采用直接启动行不行!
总的来说条件很不理想:距离长、变压器小、电机大!
回复
13楼
加大线径,减小压降
回复
14楼
会不会过补偿呢?
此外加大线径的作用也不是很大了(由于距离远),我是想对变压器的档位作调整
回复
15楼
以上办法仍然不行的话,建议,启动的时候,让操纵的人使用人力先拖动一下,让他转起来!!
嘿嘿,可要注意安全哟!
回复
16楼
线路过长就意味着电压损失太大了
+大线径不就得了吗?
回复
17楼
10楼:
人家是降压启动,在数秒启动完毕后,电机将由启动转运行,也就是说,接触器将由启动转运行。
如把电容并在电机上,电容器将在瞬间断电,并迅速又通电,电容器能行吗?
回复
18楼
自藕变启动不会.
回复
19楼
在接触器的线圈上串一只整流二极管试试,书上介绍过,你可试一下。
回复
20楼
用变频器启动就行了。
回复
21楼
每1KV有功所需无功补偿容量(Kvar)
原有功率
因 数 改进后功率因数
0.90 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96
0.5 0.98 1.04 1.09 1.14 1.19 1.25 1.31 1.37 1.44
0.52 0.89 0.91 1.00 1.05 1.10 1.16 1.21 1.28 1.35
0.54 0.81 0.86 0.91 0.97 1.02 1.07 1.13 1.20 1.27
0.56 0.73 0.78 0.83 0.89 0.94 0.99 1.05 1.12 1.19
0.58 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.04 1.12
0.60 0.58 0.64 0.69 0.74 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04
0.62 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.90 0.98
0.64 0.45 0.50 0.56 0.61 0.68 0.72 0.77 0.84 0.91
0.66 0.39 0.44 0.49 0.55 0.60 0.65 0.71 0.78 0.85
0.68 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.71 0.79
0.70 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73
0.72 0.21 0.27 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67
0.74 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 0.48 0.54 0.62
0.76 0.10 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.43 0.49 0.56
0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.38 0.44 0.51
0.80 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46
0.82 0.05 0.10 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41
0.84 0.06 0.11 0.16 0.22 0.29 0.35
0.86 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30
0.88 0.06 0.11 0.18 0.25
0.90 0.06 0.12 0.19
回复