有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
加在线径,减少线路电压损失。
回复
3楼
对电机进行无功补偿,使变压器提供的无功减小!!电流减小,压降减小!!有可能可以,但我没有算过!!
回复
4楼
最好是加大线经!!!
回复
5楼
出个主意:
1.先上自动补偿,按0.95计算,别超过1.0。试试看。
2.上一个办法还是不行,就加大线径,并一根同截面的。
回复
6楼
不会有其他合理方法的。
回复
7楼
谢谢各位,看来只有是试试了。忘了了注明,该低压导线型号为LJ-35
我的处理方法是:加装12kVar的BSMJ型电容器。但业主要求保证能启动(主要是抽水机安装点较为偏远),而我有不太确定,所以请各位高手指点一下,该方法可行吗?
回复
8楼
采用电容就地补偿就可以了,不需要自动补偿,自动补偿成本高,也没必要。将电容与电机并联,注意他们的连接方式,应避免在降压启动时,电容在跳开又合上,同时也避免在停机时,因电机的旋转惯性对电容反充电。也就是说,电容采用另一个接触器,仅仅是信号与电机启动同步。
采用以上方式后,电机启动及运行电流可降低1/3左右。
回复
9楼
16kVar的BSMJ型电容器.
回复
10楼
不必如此,可以直接并在电机上,停机时电容通过电机放电.只是维修时要注意安全.
回复
11楼
悬,1.1km的LJ35电缆电阻为1.1×0.868,再加上接头电阻等,每相至少大于一欧姆,即使补偿到1,电机工作电流仍然有46A,电压损失将近20%,估计悬。
彻底的办法还是加电缆或换电缆。