依据低规10.1.1 3)室外消防用水量不超过25L/S的其他公共建筑应按三级负荷供电。(消防泵设有备用泵)同时低规8.8.5 设有备用泵的泵房,应设备用动力,若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机做备用动力。问题:此时采用两回路(引自一台变压器)是否满足消防泵供电要求。
同时低规8.8.5 设有备用泵的泵房,应设备用动力,若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机做备用动力。
