低规中的消防供电问题?
hhff
hhff Lv.2
2006年05月17日 10:46:01
只看楼主

依据低规10.1.1 3)室外消防用水量不超过25L/S的其他公共建筑应按三级负荷供电。(消防泵设有备用泵)同时低规8.8.5 设有备用泵的泵房,应设备用动力,若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机做备用动力。问题:此时采用两回路(引自一台变压器)是否满足消防泵供电要求。

依据低规10.1.1 3)室外消防用水量不超过25L/S的其他公共建筑应按三级负荷供电。(消防泵设有备用泵)
同时低规8.8.5 设有备用泵的泵房,应设备用动力,若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机做备用动力。
问题:此时采用两回路(引自一台变压器)是否满足消防泵供电要求。
免费打赏
mmhwe
2006年05月17日 11:40:47
2楼
双回路供电的负荷,应该尽量减少因变压器故障导致的断电机率,故应采用两台变压器供电。
回复
hhff
2006年05月17日 11:58:54
3楼
我也是倾向与楼上的意见,但三级负荷对供电应无要求,
而且要求引自两台变压器会增加工程造价.
回复
kevir007
2006年05月17日 12:04:39
4楼
根据用户预算,2台变压器出线当然更好,但我们基本上是在一台变压器下出2个独立的回路
回复