我去 设计院一个设计师问我,超纯水设计中给水系统用同程和异程和水量有关系吗?一般多大的水量用同程,多大的用异程?请大侠指点,,,多谢!
我去 设计院一个设计师问我,超纯水设计中给水系统用同程和异程和水量有关系吗?一般多大的水量用同程,多大的用异程?请大侠指点,,,多谢!
2楼
你去膜厂家问一下,他们好像没有同程和异程一说。
回复
3楼
同程与异程讲的是供水及回水水流走向。
我觉得同程异程与水量没什么关系。
回复
4楼
没什么关系没什么关系
回复
5楼
什么同程异程,超纯水一般都有10%的回水 ,正常使用更加有,不用也得有回水的。
回复
6楼
只是叫法不一样呗。看楼主的提问好像值得是预处理部分吧。给水系统
回复
7楼
关注,还第一次听说这事。
回复
8楼
如果是指一次配用两管还是三管的话和水量关系不大,主要是压力控制方式的区别
三管的压力比较稳定,机台用水变化对管网影响小
回复